配电室电容柜最近一周出现,电容投切频繁现象。一天的时间不停的投入 退出,,,一分钟我数了一下能投入释放10次大概,而且抄表数据无功功率快追上有功功率了。请问这正常吗,以前无功功率一直在800--900之间。功率因数倒是正常0.95--1.00。本周有功为2820 无功为1680(其中一天的),上周有功为2100 无功850.电容25KV,电压400,一台柜子12个。电流互感器600/5的目标功率因数是0.95.投切延时30秒。控制器型号是kld-mr12。
目标功率因数是0.95.投切延时30秒。控制器型号是kld-mr12。
功率因数到达目标值是不是电容就退出啊。可是电容0.96 0.98还在投入运行。
单位是一栋20W平米公寓楼
这个问题前几天问了,我不知道怎么编辑然后在刷新。所以有发了一边。感谢回答,一个星期了就这情况也没出事。
2楼
本周有功为2820 无功为1680 cos=0.859
上周有功为2100 无功850 cos=0.9269
单位是一栋公寓楼
公寓楼不应有太多的感性负荷。
控制器(或取样回路)有问题的可能性大一些
如果柜上有指针式功率因数表的话,可把控制器停下来,改用手动试一下。
另:单只电容容量大也会造成投切频繁的现象。
回复
3楼
就是单路容量太大了 一投切就过补偿啊
回复
4楼
本周有功为2820 无功为1680(其中一天的),上周有功为2100 无功850.电容25KV,电压400,一台柜子12个。电流互感器600/5的
有功2820,无功1680,是指的电流值吗?怎么会有这么大的无功电流?不可能的啊。看看是不是互感器接线有问题
回复
5楼
补偿器有问题,更换
回复
6楼
楼主说的是有功与无功电量。
回复
7楼
控制器的问题,要设置成无功功率模式
回复
8楼
本身你设置0.95就有点高,20W平米的楼无功有很大的分量为泵类电机的,建议设置在0.9-0.92就可以了,时间20S.你的被遗忘很大的,补偿也很大啊。
回复