求助:闭式循环水流量问题
casalo
casalo Lv.2
2007年06月13日 08:49:05
只看楼主

在闭式循环水系统下,水泵额定流量是150t/h,现流量计显示只有20t/h,请问这个问题出在哪里。从安装工艺已检查没问题,过滤器已清洗,空气已排。

在闭式循环水系统下,水泵额定流量是150t/h,现流量计显示只有20t/h,请问这个问题出在哪里。
从安装工艺已检查没问题,过滤器已清洗,空气已排。
免费打赏
casalo
2007年06月13日 09:02:25
2楼
现在一般用两台,流量40t左右,进水0.38MPa,回水0.2MPa,冷却塔11m高.
回复
applan
2007年06月13日 10:34:43
3楼

估计水泵效率跑到高效段外去了
回复
applan
2007年06月13日 10:35:29
4楼

???
和顶楼同个问题?
回复
casalo
2007年06月14日 07:42:54
5楼
shi de