一个单层超市,1400平米,设置有空气调节系统,已经设置自动喷水系统,是否需要设置火灾自动报警系统?
一个单层超市,1400平米,设置有空气调节系统,已经设置自动喷水系统,是否需要设置火灾自动报警系统?
2楼
按GB50016-2006《建筑设计防火规范》可以不设火灾自动报警系统!
回复
3楼
回复
4楼
楼上回答正确,可以不设火灾自动报警系统,但是要用自动喷水灭火系统的水流指示器的信号来联动非消防电源
回复
5楼
可不设火灾自动报警系统,但应急照明,疏散照明还是要设的
回复
6楼
按火灾自动报警设计规范,有中央空调系统的建筑都要设自动报警。
当两者规范出现冲突时,应按严格的本规范条文执行。
所以还是要设自动报警。
回复
7楼
地下车库若5千平米内有设备用房,一层为尚铺,2~18层为住宅,地下车库是否要设探测器.
回复
8楼
学习中
回复
9楼
按照经验应该设,因为可能有消防排烟系统,和防火卷帘。