两项压缩机是不是工作热?
zhangfwq1126
2007年06月12日 19:39:57
来自于制冷技术
只看楼主

我们这里的压缩机220V的怎么整体都很热呀,只有低压畜液罐是凉的,请问是正常的吗?我用的是松下的

我们这里的压缩机220V的怎么整体都很热呀,只有低压畜液罐是凉的,请问是正常的吗?
我用的是松下的
免费打赏
北冰洋
2007年06月12日 20:01:26
2楼
回气过热度有点高。需结合室内外温度条件和吸排气压力等参数才能判断是否有问题。