DDC控制器DO输出,霍尼韦尔24V输出和西门子220V输出,都接24V继电器来控制空调机组启停吗?还是220V输出接220V继电器来控制电机启停?
DDC控制器DO输出,霍尼韦尔24V输出和西门子220V输出,都接24V继电器来控制空调机组启停吗?还是220V输出接220V继电器来控制电机启停?
2楼
电机启动:DDC模块的DO点输出AC24电给受控电机的中间继电器线圈,继电器动作时常开触点闭合,交流接触器动作,电机得电,运行;
电机停止:DDC模块的DO点无输出AC24电给受控电机的中间继电器线圈,继电器不动作时常开触点断开,交流接触器不动作,电机失电,停止运行;
回复
3楼
明白了,谢了!
回复
4楼
:):):):):):)
回复
5楼
本是就是用弱电来控制强电的
回复
6楼
我不是这个专业的,是来积累知识的。
回复