0.4KV出线开关频繁跳闸的原因和解决办法
summer_snow
2007年06月12日 14:24:07
只看楼主

雷雨天气,低压开关柜中0.4KV出线馈电开关频繁跳闸,是何原因?如何解决?

雷雨天气,低压开关柜中0.4KV出线馈电开关频繁跳闸,是何原因?如何解决?
免费打赏
nanhu006
2007年06月13日 15:57:35
2楼
只是雷雨天吗,看看线路有没有漏电,前几天处理了一个故障,下了几天雨开关总跳,后来发现是在施工时电览的绝缘给搞坏了,结果电览进水造成短路,电览也给烧了,这条电览也是装了半年没问题,一下雨就完了,感紧查吧,当然如果有过电压也会吧,或是接触不良.
回复
summer_snow
2007年06月14日 21:35:01
3楼
是啊,就是雷雨天跳,其他时候都不会跳闸
回复
xuemanbinghe
2007年06月15日 13:58:45
4楼
 有否装失压脱扣?

 曾有过一项目:雷击时地线电压提升,带动相线电位升高,造成压差不足,失压动作.
        加装延时,问题解决.

 
  
回复
fulianggao
2007年06月15日 15:49:41
5楼
是过电压跳闸,检查跳闸线圈,