有关潜水泵及变频器谐波治理问题请教
kingtu
kingtu Lv.2
2012年10月26日 16:49:10
只看楼主

新建500kVA专变工程,有4台74kW潜水泵,3用1备,其中一台用变频器控制,其他3台用软启动控制,请问谐波的问题怎么处理啊?变频器控制的电机那回路的谐波怎么解决,电容补偿那里的配置怎么定? 我问过厂家,那边说潜水泵这些常用设备,就按5次7次谐波考虑来配置消谐配置在电容补偿电柜里,那电容是否要采用自愈式交流滤波电容器?还有变频器运行不会产生3次谐波么,那变频器回路谐波要单独处理么?

新建500kVA专变工程,有4台74kW潜水泵,3用1备,其中一台用变频器控制,其他3台用软启动控制,请问谐波的问题怎么处理啊?变频器控制的电机那回路的谐波怎么解决,电容补偿那里的配置怎么定?
我问过厂家,那边说潜水泵这些常用设备,就按5次7次谐波考虑来配置消谐配置在电容补偿电柜里,那电容是否要采用自愈式交流滤波电容器?还有变频器运行不会产生3次谐波么,那变频器回路谐波要单独处理么?
gaozhuo2008qz
2012年10月26日 17:10:16
2楼
这种负荷很小,变压器容量很小,做一面GGD或者GCK柜子(5次和7次支路)
1、变频设备主要是5次、7次谐波,3次谐波很小很小(无需治理),具体容量配置要看现在运行时功率因数。
2、采用无源滤波补偿装置(即滤波又补偿无功)。
3、滤波柜安装在变压器低压母排上,与低压开关柜并一起就行。
4、无源滤波补偿装置主要元器件有:滤波电容、滤波电抗、隔离开关、控制器、保护单元、柜体等其他辅料。
回复
dgshyjm
2012年10月29日 09:33:36
3楼
期待学习中!!
回复
dianqi325
2012年10月29日 15:27:35
4楼
关于楼主的疑问,首先要纠正下楼主对于自愈式补偿电容的错误理解。
自愈式(自己去百度下吧!),自愈式电容器对于消除谐波无太大帮助!

现在大部分的消除谐波措施主要有:
1. 有源滤波器APF,不过由于造价问题,一般不推荐使用,现有的项目仅在高档办公楼或信息中心有可能接触到。
2. 电容器+电抗器组合,可消除大部分谐波,其中电抗+电容器组合,又分为7%电抗和14%电抗,7%主要能够消除5次以上奇次谐波,14%能够消除3次及以上奇次谐波。

按照楼主的说法,这个项目只要7%电容电抗组合,应该就能够满足要求。
还有电容电抗组合建议设置10组以上,这样不容易出现过补现象。

建议楼主找下变频器和软启动器厂家,了解下产品。
现在大部分的产品都内部已含输入电抗,亦可达到消谐的作用。
回复
haiyao7820945
2012年10月29日 22:11:48
6楼
学习当中
回复
lptkz
2012年10月30日 09:05:27
7楼
如此大小的负荷,只要能够选好变频器就可以了;如果要配电容器补偿柜,按一般负荷性质考虑即可。
回复
qdcxh
2012年10月30日 09:56:32
8楼
学习中,学习中!!
回复
边军1001
2012年10月30日 11:23:41
9楼
1、变频设备主要是5次、7次谐波,3次谐波很小很小,具体容量配置要看现在运行时功率因数。
2、采用无源滤波补偿装置(即滤波又补偿无功)。
3、滤波柜安装在变压器低压母排上,与低压开关柜并一起就行。
4、无源滤波补偿装置主要元器件有:滤波电容、滤波电抗、隔离开关、控制器、保护单元、柜体等其他辅料。
回复
cqtbdq01
2012年10月30日 14:55:22
10楼
重庆市天宝公司产品中心:滑线,滑触线,安全滑触线,起重机滑触线,管式滑触线,铜排滑触线,HXPNR-DHH-HD-JDC-AHA-单极组合滑触线,HXTS-HXTL-DHG-DHF-DHGJ多极组合滑触线,行车滑触线,电动葫芦滑线,弧型滑触线,弯弧滑线,耐高温钢体滑线,电缆滑线,节能滑触线,安能滑触线,单极滑触线,多极滑触线.组合滑线,H型滑触线,M型滑线,C型滑线,铜滑线,无接缝滑触线,龙门吊滑触线,加厚型护套滑触线,铝合金护套滑触线,铜导体滑触线,铝合金滑线,单极滑触线规格型号HXPNR-H-150A-250A-320A-500A-600A-800A-1250A-1600A-2000A,多极铜排滑触线规格型号HXTS-4-50A-80A-100A-120A-140A-160A-210A-300A,滑触线集电器,滑触线指示灯,滑触线安装,C型滑轨滑车,工字钢滑车,母线槽,玻璃钢桥架,金属桥架,扁平电缆,钢制拖链,测试仪器等等
产品附件:集电器,受电器,导电器,供电器,正交器,接头连接器,端部供电器,中间供电器,悬吊架,悬挂架,连接盒,连接夹,固定夹,端盖,端帽,固定支架,滑线电源指示灯。专业生产,质量可靠, 通过3C,规格齐全,附件成套,价格优惠,现货供应,免费服务,免费指导,质量三包。
电话:023-68625711 / 61628363 / 61628393 传真:023-68625711
客服:QQ1:908300331 QQ2:764072082 阿里巴巴:yztianbao
邮箱: 68410569@163.com 网址: www.cqtbdq.com
回复
henryhan316
2012年10月30日 17:28:29
11楼
上面的人都好友才啊!
回复
vbn
2012年10月30日 23:56:08
12楼
采用无源滤波装置就行了。一般变频产生的谐波以5次和7次谐波为主。

再个你的潜泵功率真的很大。不建议采用变频呢。变频托大功率潜泵很容易烧电机的!建议采用自偶起动器。
回复