我是做低压成套的,目前遇到负载全为变频器,供电一段时间,主开关会跳闸。请问有朋友遇到同样的情况没有,是不是要做消谐装置。800KVA变压器。另外变频器对进线端有很大的影响吗?等待中。。。。。
我是做低压成套的,目前遇到负载全为变频器,供电一段时间,主开关会跳闸。请问有朋友遇到同样的情况没有,是不是要做消谐装置。800KVA变压器。另外变频器对进线端有很大的影响吗?等待中。。。。。
2楼
没人光顾,顶一下:victory:
回复
3楼
如果这样的话说明你的系统谐波干扰很大,你的电容补偿是如何做的,另外你需要现场测量一下谐波的次数,相应的增加相应的电抗器,不然你的开关迟早坏掉
回复
4楼
变频器前串电抗器消谐。
回复
5楼
其实变频器本身产生的谐波是不会很大的 应该还是有其他原因
回复
6楼
就是谐波大 也不会影响你主开关跳闸的 检查一下事故记录。看看是否有其他的原因啊。
另外 谐波对补偿影响是最大的
回复
7楼
加电抗器会好点
回复
8楼
很少遇到这种情况!没有办法帮你,不好意思!
回复
9楼
变频器是一个很大的谐波源,2-31次他都能产生,谐波容易使上端的设备产生误操作,最好加消谐设备。
回复
10楼
变频器应该不会轻易引起主开关跳闸的,会不会有别的原因,你的主开关是什么型号的?
回复
11楼
在进线端加装交流电抗器,可能效果会好一点
回复