现在遇到这么一个问题,以前的老楼,四层,消防与市政共用主供水管,消火栓水压不够,需要改造。请问各位大侠,改造需要什么程序,报消防,还有比较简便的修改方案,谢了
现在遇到这么一个问题,以前的老楼,四层,消防与市政共用主供水管,消火栓水压不够,需要改造。
请问各位大侠,改造需要什么程序,报消防,还有比较简便的修改方案,谢了
2楼
加水泵啊最直接在室外就可以弄啊 !!要不就消防水箱啊 !
回复
3楼
消防管道改造要消防部门重新审批,压力不够就只能增设泵房,这对改造的楼来说难度很大,建议找消防部门协商解决。
回复
4楼
重新报批
回复
5楼
在屋顶设个消防水箱是最简单的做法
回复
6楼
同意5楼的建议,最佳方案
回复
7楼
同意5楼的建议
回复
8楼
在我市这种工程中,有3种方案,只供参考,
1,直接与市政供水管网接通,在供水管上设稳压泵一组,采用电接点压力表保证消防水压.
2,在屋顶设消防水箱,与消防管网接通.但要注意设置高度,最好是能设在楼梯间顶上,保证4层有0.07mpa的压力.
3.以上二种都用.
最好能先与当地消防审核部门沟通.
回复
9楼
改管道与市政消防管道连通,
或者增加管道泵应该可以,投资小安装方便,
回复
10楼
临时高压系统必须要高位水箱的,所以要上也是一起上,不可能只上其一.
可以使用叠压给水,也可以用断流水箱给水.
回复