新手请教:火灾自动报警
wangtt-tt
wangtt-tt Lv.4
2007年06月12日 10:44:23
来自于防雷减灾
只看楼主

建规11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统: 8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;可是《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98中3.1.1 二级不没有总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑呀?应该怎么做呀〉?做哪些东西呢?旅馆:地上5层,面积约为5000们,高度20m

建规11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统: 8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养
院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;可是《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98中3.1.1 二级不没有总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑呀?
应该怎么做呀〉?做哪些东西呢?
旅馆:地上5层,面积约为5000们,高度20m
谢谢啦~
免费打赏
wangtt-tt
2007年06月12日 10:47:42
2楼
每层面积约为1060m2
回复
wangtt-tt
2007年06月13日 10:24:11
3楼
自己顶一下,各位发表一下意见呀~
回复
weizechao123
2007年06月14日 16:09:46
4楼
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养
院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等

应该如何理解这句话
共限定了几个对象?

一种理解:
1老年人建筑
2任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑
3疗养院的病房楼
4儿童活动场所
5大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部
二种理解:
1老年人建筑
2任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所
3大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等

回复
wangtt-tt
2007年06月14日 17:59:22
5楼
总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑应设置火灾自动报警系统?
包括那些东西呀?
感温、感烟探头;消防电话;消防广播;
还有什么呀/
xie xie
回复
lzh20041220
2007年06月18日 05:54:13
6楼
有消火栓的应设置消火栓按钮 另外还应加设手动报警按钮
必要的地方增加声光报警器 有防排烟系统的还应做联动
回复
jiajie81
2007年07月06日 07:24:30
7楼
weizechao123你好
应该按哪种理解啊?
回复

相关推荐