垂直单管跨越式系统的疑问
小小兵
小小兵 Lv.7
2012年10月26日 15:37:42
来自于采暖供热
只看楼主

在下刚做一个学校5宿舍,垂直单管跨越式系统。由于每层建筑平面基本一样,就在每个房间各设置一根立管,如此下来整个楼立管有30根左右,专业负责人说立管多了,要每两个房间设置一根立管,让我马上改过来(具体截图)。本来单管系统底层散热效果就容易受到顶层的影响,如果每层两个房间共用一根立管,这影响不是更大吗?遇到这种问题,大家是如何处理的呢?至于其说的立管太多,这问题严重吗?或者说,我每个房间一根立管下来,是一种方案的失误、乱画瞎搞呢?请大家发表下自己意见和建议,谢谢先。

在下刚做一个学校5宿舍,垂直单管跨越式系统。由于每层建筑平面基本一样,就在每个房间各设置一根立管,如此下来整个楼立管有30根左右,专业负责人说立管多了,要每两个房间设置一根立管,让我马上改过来(具体截图)。本来单管系统底层散热效果就容易受到顶层的影响,如果每层两个房间共用一根立管,这影响不是更大吗?遇到这种问题,大家是如何处理的呢?
至于其说的立管太多,这问题严重吗?或者说,我每个房间一根立管下来,是一种方案的失误、乱画瞎搞呢?请大家发表下自己意见和建议,谢谢先。

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
liujin.co.163
2012年11月02日 22:19:04
12楼
立管合并为好,有利于立管间平衡,但是立管上左右连接的暖气片数最好差不太多
回复
fine_2009
2012年11月05日 09:29:55
13楼
其实两种做法各有利弊。
不能仅考虑造价问题,还涉及合用立管的分流系数问题,应综合考虑。
回复
erzha
2012年11月05日 18:26:42
14楼
我在工作中就改造了一栋学生公寓,管网系统不好的话,顶部积气,极易造成全楼崩溃。水平跨越式系统实际运行中较为靠谱。
回复
wanlirn
2012年11月05日 21:57:55
15楼
当然立管不能太多! 工程上要求在满足热力和水力基本平衡下 做到最少立管
如何平衡 经验多就明白了 没什么 太好的计算公式
回复
aiyouhehe
2019年05月25日 16:45:01
16楼
学习了
回复
aiyouhehe
2019年05月25日 17:13:17
17楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开