垂直单管跨越式系统的疑问
小小兵
小小兵 Lv.7
2012年10月26日 15:37:42
来自于采暖供热
只看楼主

在下刚做一个学校5宿舍,垂直单管跨越式系统。由于每层建筑平面基本一样,就在每个房间各设置一根立管,如此下来整个楼立管有30根左右,专业负责人说立管多了,要每两个房间设置一根立管,让我马上改过来(具体截图)。本来单管系统底层散热效果就容易受到顶层的影响,如果每层两个房间共用一根立管,这影响不是更大吗?遇到这种问题,大家是如何处理的呢?至于其说的立管太多,这问题严重吗?或者说,我每个房间一根立管下来,是一种方案的失误、乱画瞎搞呢?请大家发表下自己意见和建议,谢谢先。

在下刚做一个学校5宿舍,垂直单管跨越式系统。由于每层建筑平面基本一样,就在每个房间各设置一根立管,如此下来整个楼立管有30根左右,专业负责人说立管多了,要每两个房间设置一根立管,让我马上改过来(具体截图)。本来单管系统底层散热效果就容易受到顶层的影响,如果每层两个房间共用一根立管,这影响不是更大吗?遇到这种问题,大家是如何处理的呢?
至于其说的立管太多,这问题严重吗?或者说,我每个房间一根立管下来,是一种方案的失误、乱画瞎搞呢?请大家发表下自己意见和建议,谢谢先。

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
ecao_007
2012年10月27日 16:54:30
2楼
这种情况当然两个房间共用一根立管,工程造价会省很多,另外,立管多少与热平衡没有直接关系
回复
小小兵
2012年10月28日 09:48:36
3楼

多谢
回复
zxb1951
2012年10月28日 21:33:28
4楼
专业负责人说得对,楼板打洞较打墙洞困难,补洞也难,楼板易漏水。
回复
chenjianwei1989
2012年10月29日 11:29:13
5楼
恩,学习了,
回复
wqwsn99
2012年10月29日 15:11:44
6楼
要是我画,我也是每个房间一根立管,学习了
回复
liusihvac
2012年10月29日 15:42:41
7楼
一般,设计时要考虑甲方的造价,当然花钱越少越好,就这个图而言,我个人认为两个房间设置一个立管对系统的影响不是很大(就是原来一个房间的负荷变成两个了),主要是原来的管径变化,节省立管了。
回复
mrhe2012
2012年10月29日 17:19:48
8楼
立管越多,调节越难
回复
pytiger
2012年10月29日 17:35:29
9楼
你的专业负责人说得没错,立管数太多,不容易平衡。合成一个立管,负荷大了,阻力也打,相对来说容易平衡的。另外,立管数少,打孔也相对少,容易施工。
回复
nj_kisen
2012年10月29日 22:57:18
10楼
这个实际工程和你在学校里做理论计算不一样
回复
nj_kisen
2012年10月29日 22:58:26
11楼
哪容易冷,就多加几片散热片。过热了脱衣服就凉快了。
回复

相关推荐

APP内打开