请教怎样做彩钢屋面防雷?
xps
xps Lv.2
2004年09月16日 19:32:14
来自于防雷减灾
只看楼主

请教怎样做彩钢屋面(厂房)防雷? 谢谢


请教怎样做彩钢屋面(厂房)防雷?

谢谢
免费打赏
zgd1128
2004年09月16日 19:46:40
2楼
我也想知道
回复
电气恐龙
2004年09月16日 20:40:51
3楼
参见03D501-3《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》P57。
回复
dwg
2004年09月16日 21:45:20
4楼
彩钢屋面和钢屋架可作接闪器,如有女儿墙时还应作避雷带。引下线可用结构钢
筋或钢柱,根据彩钢屋面的厚度采用焊接或铆接,其他的作法一样。在作雷击次
数计算时校正系数可能要注意调整。
回复
xps
2004年09月16日 22:04:28
5楼
我见同行在屋面设计明敷镀锌圆钢避雷网,重复吗?
回复
心电
2004年09月16日 23:48:47
6楼
重复.
回复
soma
2004年09月17日 00:02:08
7楼
装避雷器
回复
玄黄
2004年09月17日 08:29:14
8楼
彩钢板厚度(厚度有能达到规范要求的规格,叫建筑说明)及搭接长度要符合防雷规范要求就可以直接当作接闪器,如果直接在
彩钢板上敷设避雷带,避雷带支架不好架设,有可能造成渗漏!

--------------------------------------------------------------------------------------电气人论坛 http://www.dqrt.com 或 建筑电气在线 http://www.jzdqzx.com
◆福建的朋友注意了 http://yz.www52.cn4e.com/dqruntan/list.asp?bbsid=66
回复
空格
2004年09月17日 08:29:17
9楼
我见同行在屋面设计明敷镀锌圆钢避雷网,重复吗?
1.是不是明敷在女儿墙上
2.或者是彩钢板的厚度不满足要求,不能作为接闪器用,所以才明敷镀锌圆钢
回复
heartsun
2004年09月17日 10:50:09
10楼
请问
做防雷设计时 都要 做哪些计算?哪些步骤啊?

上面说的厂房 如果可以直接利用彩钢板做接闪器 平面图应该怎么画?
如果不可以直接利用彩钢板做接闪器 平面图应该怎么画?
回复
xps
2004年09月17日 16:31:59
11楼

能把这类钢结构厂房当成一个法拉第笼吗?除女儿墙外,没必要再设避雷网。
请指点。
回复