书本上的定义好模糊,到底二者有什么区别?设计时应该注意什么?
书本上的定义好模糊,到底二者有什么区别?
设计时应该注意什么?
2楼
临时高压:平时压力低,消防时,压力高(启动了消防泵)。
低压:平时压力,消防时压力还是低。
设计时应注意什么?
临时高压:可用于室内或室外消防给水系统,压力要满足:室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;(主要是指多层建筑,对高层工业厂房不可能,也不要求)
低压:用于室外消防给水(因为,室内不可能用低压)。当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
回复
3楼
谢谢
很清楚