有定时制集中热水供应的住宅楼冷水定额怎么取
shuizhixie
shuizhixie Lv.2
2007年06月11日 17:40:12
来自于企业招聘
只看楼主

在建筑给水排水规范2003版中条文说明3.6中有2个例题 其中例题2为有集中热水供应的住宅例 2 本例的建筑物与例1相同,但有集中热水供应,冷水系统与热水系统,分别计算如下:冷水系统:普通住宅Ⅱ型,冷水用水定额250×75%=187.5L/人·d;冷水部分用高日用水定额乘上了75%做为冷水用水定额问题1:75%是怎么取得 所有的有集中热水的住宅都取它?问题2:本例题是对于全日制供水而言的,那定时制的呢?比如一周供热水3次每次3小时,这样的住宅冷水用水定额占总用水定额的百分之多少呢?

在建筑给水排水规范2003版中
条文说明3.6中有2个例题 其中例题2为有集中热水供应的住宅
例 2 本例的建筑物与例1相同,但有集中热水供应,冷水系统与热水系统,分别计算如下:

冷水系统:

普通住宅Ⅱ型,冷水用水定额250×75%=187.5L/人·d;

冷水部分用高日用水定额乘上了75%做为冷水用水定额
问题1:75%是怎么取得 所有的有集中热水的住宅都取它?
问题2:本例题是对于全日制供水而言的,那定时制的呢?比如一周供热水3次每次3小时,这样的住宅冷水用水定额占总用水定额的百分之多少呢?
问题3:在规范中,说热水设计秒流量计算同冷水,那定时制热水的用水定额和小时变化系数如何选取呢?规范中的热水用水定额和小时变化系数我理解是针对全日制热水而言的

在此提前感谢参与解答问题的朋友
免费打赏
shuizhixie
2007年06月11日 17:46:26
2楼
比较急 希望大家多多帮忙
回复
shuizhixie
2007年06月11日 20:05:53
3楼
在给排水设计手册二中P355靠上面有句话"非全日供应热水的小时变化系数,可参考当地同类型建筑用水变化情况具体确定
但我目前找不到相关资料 怎么处理呀?
还有住宅用热水定额也没有定时制的,我要用到“定时制”热水定额和小时变化系数来按住宅给水公式计算管段设计秒流量 ,没办法算 着急~~~
回复
sailorcwx
2007年06月11日 20:34:59
4楼
看热水部分内容
回复
shuizhixie
2007年06月11日 20:44:45
5楼
希望您可以说得具体点
回复
shuizhixie
2007年06月12日 09:13:54
6楼
高人快出现
回复

相关推荐

APP内打开