材料统计问题(飞扬进)
jiuzhou2002
2007年06月11日 17:13:59
只看楼主

画喷淋统计喷头的时候,如果喷头没有连管,就无法统计。因为连管之前要先看看有多少喷头,要多少个报警阀,因些如果没连管的时候不能统计的话,就很不爽;只有先随便画几根管线,把喷头连了,然后统计一下材料,看看有多少喷头之后,又得返回去。这是个问题哦,建议改一下,布置了喷头就可以统计就好。

画喷淋统计喷头的时候,如果喷头没有连管,就无法统计。因为连管之前要先看看有多少喷头,要多少个报警阀,因些如果没连管的时候不能统计的话,就很不爽;只有先随便画几根管线,把喷头连了,然后统计一下材料,看看有多少喷头之后,又得返回去。这是个问题哦,建议改一下,布置了喷头就可以统计就好。
免费打赏
请勿飞扬
2007年06月13日 18:05:58
12楼
看看这样行不行?
回复
jiuzhou2002
2007年06月14日 09:24:34
13楼
1、就是这样的哈;
2、这张图片只是代表我个人哈,取消图例是因为没必要,因为施工图肯定会有自已做的图例的;
3、以前写“管线”的地方建议写成“镀锌钢管(即管材)”,规格型号就把所有此种管材的规格从大到小或是从小到大一一列出来;标准图集就是这样的;
回复
2002-ytf
2007年06月14日 09:47:20
14楼

单独为好,从纯材料统计看,是分开,但是
毕竟我们是搞设计的,无论报警阀,还是连管,都只计作1个,不是同时计算
8楼较好,宜在材料表下位置,加注:上下喷头=1上喷+1下喷头;
表中直立喷头的图例宜向上

回复
请勿飞扬
2007年06月14日 10:00:35
15楼



我就担心这种情况。
回复
jiuzhou2002
2007年06月14日 10:12:20
16楼


当然不是同时计算,比如说你有10个“上下喷”,那么你想数出来的是十个“上下喷”,也就是说只算10个喷头;如果分开数,就是10个上喷头,10个下喷头;这样的话,你要想知道有多少个“上下喷头”,那你就看上喷头有多少或下喷头有多少就行了噻。这个不影响的哈,也就是说这样并不跟你连管和估算报警阀个数冲突。
回复
2002-ytf
2007年06月14日 10:13:16
17楼
图例保留为妥,理由直观.搞工程的,图就是语言嘛
回复
2002-ytf
2007年06月14日 10:26:21
18楼

在只有上下喷的情况,如您所说。但是在既有上喷、又有下喷、同时也有上下喷,这时就比较难办了...
比如有的位置有吊顶,有的没有;有的风管、桥架比较大,有的地方小,有些没有
回复
请勿飞扬
2007年06月14日 11:51:03
19楼
管道系统兄:
您是做预算的,还是做给排水设计的?
回复
2002-ytf
2007年06月14日 16:11:37
20楼
13楼的其它几个建议,能够的话,考虑为好
"材料表"确实不准确,

回复
jiuzhou2002
2007年06月15日 09:05:35
21楼


1、开始确实忽略了这个问题哈,在既有上喷、又有下喷、同时也有上下喷的时候确实就有问题,所以还是像14楼那样,在备注里或是材料表下方加注1:上下喷头=1直立型喷头+1下垂型喷头。这样确实要好些。
2、另外就是,回到最初的问题了,像这种既有上喷、又有下喷、同时也有上下喷的时候,glxz(过滤选择)就没有用了哈,我觉得还是用统计材料的那个命令,只是要改为没连管也能统计就好了。
回复

相关推荐

APP内打开