有哪位同志知道什么是消防砂箱,设计有什么要求的话,请赐教
有哪位同志知道什么是消防砂箱,设计有什么要求的话,请赐教
2楼
不知道设计有什么要求,
你说的消防砂箱应该是电厂的机组以及不宜用水抢救的设备位置设置的消防砂箱,说白了就是放砂子用的,箱子外面挂锥底的消防桶。设备发生火灾时,用砂掩埋的方法窒息灭火。相关的规定可能在电厂设计里,具体位置和规定不知道了。
回复
3楼
在《石油库设计规范》有关于灭火砂的规定。
12.4 灭火器材配置
12.4.1 石油库应配置灭火器。
12.4.2 控制室、电话间、化验室宜选用二氧化碳灭火器;其他场所宜选用干粉型或泡沫型灭火器。
12.4.3 灭火器材配置应执行现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140—90(1997年版)的有关规定,且还应符合下列规定:
1 油罐组按防火堤内面积每400m2应设1具8kg手提式干粉灭火器;当计算数量超过6具时,可设6具。
2 五级石油库主要场所灭火毯、灭火砂配置数量不应少于表12.4.3的规定:
表12.4.3 五级石油库主要场所灭火毯、灭火砂配置数量
场所 罐区 桶装油品库房 油泵房 灌油间 铁路油品装卸栈桥 汽车装卸场地 油品装卸码头
灭火器材
灭火毯(块) 2 2 — 3 2 2 —
灭火砂(m3) 2 1 0.5 1 — 1 1
3 四级及以上石油库配备的灭火砂数量应同五级石油库,灭火毯数量在上表所列各场所应按4~6块配置。
回复
4楼
不胜感激
回复