我公司在冬天的时候进了一台意大利制冷机用来冷冻水的,现在天气热了,高压开关总是动作,风机工作正常,我用自来水冷却冷凝器,这样才工作正常,但这样太浪费水了,请教那位大师这是什么原因引起的?高压开关是24bar,低压开关是1.5bar,谢谢了!我的邮箱是jxbss@163.com
我公司在冬天的时候进了一台意大利制冷机用来冷冻水的,现在天气热了,高压开关总是动作,风机工作正常,我用自来水冷却冷凝器,这样才工作正常,但这样太浪费水了,请教那位大师这是什么原因引起的?高压开关是24bar,低压开关是1.5bar,谢谢了!我的邮箱是jxbss@163.com
12楼
多多感谢各位朋友了,你们的回答让我有了一个新的思考,我会再详细地检查一下系统的压力情况,再次感谢,你们是好人!
回复
13楼
用压力表测一下高压压力,看实际压力有多高,是否压力开关坏掉,我碰过这种问题,压力开关标记23kg,实际19kg压力就保护。
要不搞过水盆,买一个小的鱼池水泵循环抽水散热,这样就不会浪费用水。
检查冷媒是否过多。
回复
14楼
冷凝器放的位置通风不好吧!
回复
15楼
首先确定高压以及低压压力,可外接压力表或感应冷凝后液管温度估测高压!
测量进出风温差,确定风量是否够?或换热效果是否好?
或者是意大利的设计规范与我国气候不符?
回复
16楼
看看你的压力是否达到了你的高压开关的设定压力而产生的。高压压力表的指针是否有抖动。如果是的话你的翅片可能有脏。或者有空气了。翅片脏了就清洗了。用涤尘清洗就行了。如果有空气的话。将机组停机停放一段时间从最高端放也可以放。如果急的话。可以回收冷媒再加。在回收冷媒的时候加装一个过滤器。过滤水份。。
回复