地下室顶板上直接过消防车怎么办(无覆土)| 回复了1次
dewmast321
dewmast321 Lv.3
2012年10月26日 08:41:27
只看楼主

因为净空需要,地下室顶板上面没有覆土(就150厚,防水和保护层路面),领导让用密肋梁(蜂巢芯)次梁中心间距1.05X1.05 150X350米 建模,怎么输入消防车荷载的最不利情况(扩散不成,对板的冲切接触面怎么取)?各位还有什么高招?急盼!

因为净空需要,地下室顶板上面没有覆土(就150厚,防水和保护层路面),领导让用密肋梁(蜂巢芯)次梁中心间距1.05X1.05 150X350米 建模,怎么输入消防车荷载的最不利情况(扩散不成,对板的冲切接触面怎么取)?
各位还有什么高招?急盼!
免费打赏
无间道
2012年10月26日 11:07:19
2楼
问题很简单,就采用等效荷载的计算方法,将消防车的轮压何在按照消防车论压缩分布的面积做等效计算就可以了。
回复

相关推荐

APP内打开