电机问题
liuxuejiang909
2012年10月26日 07:30:52
只看楼主

请问大家,一台15KW的三相电机,用星三角启动,已经确定电器元件没有问题,星形远行没有问题,但转换成三角形远行时,就不行了,热继电器就跳掉了,是32A的热继电器,后来换成直接启动,电机线也换成了10平方的,但一启动电线就发热后来用万用表量了一下相与相之间的电阻,只有一点四左右的电阻,请问是什么原因

请问大家,一台15KW的三相电机,用星三角启动,已经确定电器元件没有问题,星形远行没有问题,但转换成三角形远行时,就不行了,热继电器就跳掉了,是32A的热继电器,后来换成直接启动,电机线也换成了10平方的,但一启动电线就发热后来用万用表量了一下相与相之间的电阻,只有一点四左右的电阻,请问是什么原因
免费打赏
wolfbill
2012年10月26日 10:20:49
2楼
星与三角接法电流不一样:好像三角接法电流大些。
15KW电机额定电流就30A左右,10平的线小了,我们一般选16平的。
万用表量的是绕组电阻值:这本来就特小。电机上的电压降主要是感抗!
回复
hunter1974
2012年10月28日 08:17:21
3楼
我知道,这个问题很简单,电机绕组接线问题,此题无解,必须星型接法运行,这一点只能找电机厂解决了,不是所有的电机都适合“星-三角”启动。。以前我们就遇见过一台2000KW的给水泵电机,为了差动保护配置需要,首尾端引线都引出至接线盒内了,由于未采用差动保护,安装公司人员又一疏忽,结果给接成三角形接法了。电机一启动速断保护就动作跳闸,一般电机启动电流为额定4-7倍,没有超过9倍的,这件事情我很有印象,是佳木斯电机厂的,当时厂家有人在现场,信誓旦旦忽悠我们说是也有个别电机启动电流偏大的,建议我们再启动一次,结果还是速断跳闸,我们不试运了,打开接线盒一看,接线错误。。。
回复
jingangdianqi
2012年10月28日 21:37:10
4楼
应该是这样的,一般小功率电机的电机出场默认Y型接法,380V三相电绕组电压为220V
接成△,绕组电压变成380V,电流增大1.732倍,不跳才怪呢。
15kw电机直启就可以了,没必要星三角。
大电机一般都是△接法,此时的绕组电压为380V,你要是星三角启动没问题,不过启动转矩就小了,绕组电压也只有220V了
回复

相关推荐

APP内打开