疑惑2006年版防火规范报警系统问题
war32001
war32001 Lv.2
2007年06月11日 13:50:47
来自于防雷减灾
只看楼主

根据2006年版防火规范11.4.1.8,要求老年人建筑均须设自动报警系统,可是在给排水部分却未提及自动灭火系统,如果只做报警系统,不做自动灭火系统,那就没有了联动部分,那火灾时又如何处理。另外,规范中要求老年人建筑都须设,没有面积要求,何为老年人建筑,是否说明不管什么建筑,只要是老年人出没的地方都须设报警系统,还是我理解有误,请大家踊跃发表意见

根据2006年版防火规范11.4.1.8,要求老年人建筑均须设自动报警系统,可是在给排水部分却未提及自动灭火系统,如果只做报警系统,不做自动灭火系统,那就没有了联动部分,那火灾时又如何处理。另外,规范中要求老年人建筑都须设,没有面积要求,何为老年人建筑,是否说明不管什么建筑,只要是老年人出没的地方都须设报警系统,还是我理解有误,请大家踊跃发表意见
免费打赏
hudu_2003
2007年06月11日 14:48:16
2楼
一般指的是养老院,疗养院等老人相对集中居住建筑,此种建筑一般面积较小,可不做自动灭火系统,只作报警,本系统就没有自动灭火的联动了,但其他联动还是要有的,像警铃、声光报警器等。

对于“是否说明不管什么建筑,只要是老年人出没的地方都须设报警系统,“不是那样的。像普通住宅,也并不是说都是给年轻人住的啊!!也有老年人,就不用设置。规范上说的是老年人集中居住的建筑物。由于老年人灭火及呼救困难,才做此种规定的。
回复
war32001
2007年06月11日 14:59:13
3楼
我现在做的是一个小型敬老院,2幢宿舍,一个食堂及办公楼,那是否说明还是3个建筑均须设自动报警系统。
回复
ar1118du
2007年06月12日 16:43:15
4楼
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
条文说明:
7)疗养院、老人与儿童福利院以及医院等,其使用人员特点是行为能力弱、常需要他人帮助。这些场所中供人员诊疗、住宿、休息的场所以及走道,应设置火灾自动报警系统。

看来规范编制者是不打算给老年人建筑做 分类对待了?
回复
ar1118du
2007年06月12日 16:49:38
5楼
老年人建筑 的中心词应该是建筑, 而不是老年人. 因此不能说是老年人用的就要执行此条文.
回复
ljj6364
2009年02月10日 09:43:44
6楼
老年纪的人的确需要帮助,有报警就安全一点