十万火急!求救市政管道补救方法。
qyjxyz
qyjxyz Lv.2
2007年06月11日 13:07:17
只看楼主

求教各位前辈: D800管钢筋混凝土管覆土有5.5米左右,C20 135度钢筋混凝土基础,地质为粉砂土,由于当初交底时设计未明确采用Ⅱ级管,现施工完毕后,发现管子出现裂缝,路面都已浇注好了,请问有什么补救方法吗?

求教各位前辈:
D800管钢筋混凝土管覆土有5.5米左右,C20 135度钢筋混凝土基础,地质为粉砂土,由于当初交底时设计未明确采用Ⅱ级管,现施工完毕后,发现管子出现裂缝,路面都已浇注好了,请问有什么补救方法吗?
免费打赏
hanyunsheng8786
2007年06月19日 16:40:31
2楼
能介绍一下怎么做吗?
回复
h-o-w-d-o
2007年06月21日 22:05:52
3楼
压力大不大啊,如果是裂缝边缘已经松动,那要把裂纹附近的混凝土都除掉,在用环氧来补。
回复
jingmen.huwei
2007年06月22日 00:41:33
4楼
管道裂缝是横向的还是纵向的?裂缝有多长?裂缝是多处还是一处?

简单的办法做个钢抱箍,采用水泥砂浆抹口可修复一般市政给水管道。