求助:如何将380伏的电源线分成220v的电源
maoluhe
Lv.2
2007年06月11日 12:19:41
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
目前,现有一380伏电源的空开配电箱,想将其变为220伏电压使用,怎么办!!谢谢!
目前,现有一380伏电源的空开配电箱,想将其变为220伏电压使用,怎么办!!谢谢!
免费打赏
sydyzjl
2007年06月11日 16:53:19
2楼
任取一相线+N线即可,但要力求三相电流平衡。
回复
god822
2007年06月11日 23:21:11
3楼
同意.
回复
oneway168
2007年06月12日 20:23:53
4楼
看来的确是不懂电的新手啊,看看2楼的回答应该没有任何问题了!
回复
qty333
2007年06月12日 21:20:28
5楼
如没N 就用变压器初级338次级220
回复
maoluhe
2007年07月18日 10:32:44
6楼
谢谢大家的帮助!!!!!
回复
相关推荐
一文看懂母线槽的不同类型
电气工程
防爆电气设备选型及常见隐患识别
电气工程
AI智算中心为什么这么耗电、消水
电气工程
气体灭火储瓶应该多久检测一次?
电气工程
电缆压降的原因分析及计算方法详解
电气工程
你不一定知道的公共厕所电气设计原则
电气工程
照明平面图布线:是难题还是小菜一碟?
电气工程
清水混凝土机电系统的呈现
电气工程
倒闸操作“两票三制”“五级五控”“操作五制”要点
电气工程
过流保护一段,二段,三段保护分别代表什么?
电气工程
配电箱与桥架连接处的两种做法!
电气工程
管道支架制作与安装的质量问题及对策
电气工程
电气工程安装可视化通用技术交底卡
电气工程
止回阀与倒流防止器有什么区别?
电气工程
什么是干接点?什么是湿接点?
电气工程
线管预埋、钢筋砼暗敷标准化实施图集
电气工程
为什么功率因数不是越高越好,而是0.9左右最好?
电气工程
家用电器烧了,谁的责任
电气工程
创优工程机电检查专家关注“十要点”
电气工程
多交通核建筑对电梯系统的影响
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开