请教关于失灵保护和重动装置的问题!
dugu007jiams
2007年06月10日 23:38:18
来自于继电保护
只看楼主

请教一下各位继保高手,能否帮忙详细介绍一下失灵保护和重动装置的概念特点!先在此谢过了!

请教一下各位继保高手,能否帮忙详细介绍一下失灵保护和重动装置的概念特点!先在此谢过了!

1181489892252.jpg

免费打赏
dugu007jiams
2007年06月15日 23:45:37
2楼
怎么高手们都去潜水了吗?
回复
mhy1234567890
2007年07月11日 18:38:46
3楼
失灵保护是由开关拒动启动的,失灵保护动作要跳开所在母线上所有元件的。
冷备用的开关也可以启动失灵保护(各种原因,人员误操作等原因)。
回复
dugu007jiams
2007年07月12日 17:46:57
4楼
哪重动装置呢?是一种什么概念?在什么情况下启动?敬请详细解答一下!