请教下别墅水管同程用供水管同程好还是回水管同程好
amis1000
amis1000 Lv.2
2007年06月10日 23:30:17
来自于中央空调
只看楼主

三层的别墅,面积大概200平方米,用的是地源热泵中央空调。一共装了10个风盘。采用同程供水,设计师用的是供水管同程,不过施工的说一般用回水管同程。请教大虾们这两种同程有什么区别啊,各有什么特点

三层的别墅,面积大概200平方米,用的是地源热泵中央空调。一共装了10个风盘。
采用同程供水,设计师用的是供水管同程,不过施工的说一般用回水管同程。
请教大虾们这两种同程有什么区别啊,各有什么特点
免费打赏
hxd19811001
2007年06月11日 12:40:47
2楼
供水管同程,回水管同程不知道还有这样的分别,同程的意思就是所有末段的管路长度一样!
回复
amis1000
2007年06月11日 23:11:31
3楼
同程是不是就是立管多加一根管子?
是跟供水一起或跟回水一起?
回复
wgj1207
2007年06月12日 21:48:08
4楼
我还没有听说过供水管同程,都是做回水同程啊。
回复
amis1000
2007年06月13日 19:04:00
5楼


恩,我那个师傅也几乎这个意思
回复
m1020n_ljx0703
2007年06月25日 14:44:24
6楼
应该都是一样吧!
回复
weskay
2007年06月27日 20:56:58
7楼
其实沿程损失是不同的 要是细算的话 供回水的局部阻力损失 是不同的
供水是分水的 回水是汇合的 那么在局部 比如是三通处 他们的饿损失就不一样了
实际中 这些都没什么区别的 不影响设计的
回水是同程
回复
nantianren
2007年06月29日 08:40:22
8楼
供水同程,回水异程。怎么会有这种说法呢,只有供水,或者只有回水是不可能构成回路的,
也就没有同程,异程的说法了。

我想你师父应该说的是总管走同程,室内各楼层末端走异程吧。
回复
qnh109
2007年07月05日 11:43:12
9楼
不是只有回水才同程吗??供水就是引过去就好了,同程水力比较平衡~~立管大多用异程啊~~~
回复
amis1000
2007年07月10日 12:43:45
10楼


是这样的。
我的意思是总管是一根供水,一根回水,这样就叫异程。那要同程的话,总管就要多一根,这多出来的同程管是跟供水连一起还是跟回水连一起。
看很多大虾的说法好象是跟回水管在一起
回复
mrs_guo
2007年07月13日 13:20:27
11楼
同程管一般都是回水管,我也没听过同程管是供水管的。
这个肯定是跟阻力损失有关系
回复

相关推荐