有一个现象,在供液通向蒸发器的管路上,当电磁阀一打开,这颗管就剧烈震动一下,大家说说可能会是什么问题造成的
有一个现象,在供液通向蒸发器的管路上,当电磁阀一打开,这颗管就剧烈震动一下,大家说说可能会是什么问题造成的
2楼
我觉得是阀前后的压差太大导致的,类似于水管中的“水锤”现象,要想不震动,有两个途径:一是将电磁阀换成慢开式电动阀,电动阀缓慢打开,缓慢关闭;另一个是确保电磁阀的开关瞬间两边的压差比较小。
回复
3楼
哦,我想也是这样。不过我见到后面还有一个热力膨胀阀,可能是热力膨胀阀失灵,造成这种现象;另外是不是还有可能,系统缺氟,请北冰洋谈谈看法。
回复
4楼
记得以前听到一个说法:缺氟会导致管路震动,对此了解不多,还是想听听专业见解。
回复
5楼
不知道谁能解释一下?
回复
6楼
只是震动壹下还是不断的震动呢?系统节流前后压差较大是造成震动的壹种原因,另如电磁阀半堵(未完全打开)形成节流也会造成震动;系统冷却效果如何,如效果加上的不凝性气体也会震动。
回复
7楼
在电磁阀打开刹那间会抖动,在不开或开启的状态下没有问题。我发现在电磁阀关闭的状态下,在电磁阀和热力膨胀阀之间的管路结露。
回复
8楼
我的看法是:电磁阀和热力膨胀阀之间的供液管结露,证明供液管赌塞了,振动不关电池阀选型的问题。是管子赌塞的问题。
用风焊切开管子用氮气吹通,
如果没风焊的话,就关闭其他组的蒸发器,用压缩机死拉该组,说不定可以拉通,(注意,这种方法只能用在膨胀阀前面有滤器机组上)
回复