设备外壳和楼梯扶手接到各层均压带上可以吗
huyue
huyue Lv.2
2007年06月10日 14:35:13
来自于防雷减灾
只看楼主

请问各位 设备外壳和楼梯扶手接到各层均压带上可以吗铝合金门窗多少层开始要接地啊 接到均压带上可以吗

请问各位 设备外壳和楼梯扶手接到各层均压带上可以吗
铝合金门窗多少层开始要接地啊 接到均压带上可以吗
bzh8462
2007年06月15日 17:04:13
2楼

请问各位 设备外壳和楼梯扶手接到各层均压带上可以吗
铝合金门窗多少层开始要接地啊 接到均压带上可以吗


要看你的建筑防雷等级,才能说你的窗到几层设置均压环,应该接到均压环 上。
设备外壳 要接到你相应楼层的等电位箱内,不可以乱接。
楼梯扶手要两处接地,首层和最高层。
回复
huyue
2007年06月16日 10:12:19
3楼
建筑防雷等级二级 共9层铝合金门窗要接地吗
回复