各位仁兄,我接触了一个工程没有避雷只有综合接地,请问楼梯扶手是否需要接地啊?(本工程只有三层)
各位仁兄,我接触了一个工程没有避雷只有综合接地,请问楼梯扶手是否需要接地啊?(本工程只有三层)
2楼
室内楼梯不需要。
回复
3楼
但是在防雷验收的时候♂这里都要检测啊 ?我认为是没有必要作接地的啊 ,为什么给排水管道按照规范要作接地啊 ?
回复
4楼
根本没有哪个必要吧
谁说要测那的
回复
5楼
给排水管道作接地可能是因为给排水管道要从外面引进,须做总等电位接地。
回复
6楼
室内楼梯可以作等电位,不用做接地;国标图籍上有楼梯等电位的做法!
回复
7楼
等电位就是一种接地啊!
回复
8楼
第一次听说!
回复
9楼
我觉得应该接,防雷规范规定,室内一切不带电金属都应接地,并做等电位连接,主要是为了防止雷电感应。
回复
10楼
总等电位是把进出建筑物的金属管道连接起来,
回复
11楼
室内楼梯不用接地了哦.不要把简单的问题复杂化 了!!