一直这样的问题压在心里很久,双电源切换开关是在进线出设置,那么他可以有好几路出线吗??比如,这个多个负荷从双电源切换装置引出,这样可以吗??不要见笑问题简单了
一直这样的问题压在心里很久,双电源切换开关是在进线出设置,那么他可以有好几路出线吗??比如,这个多个负荷从双电源切换装置引出,这样可以吗??不要见笑问题简单了
2楼
可以
回复
3楼
可以,这有什么不妥。
回复
4楼
“多个负荷从双电源切换装置引出”这句话如何理解?
双电源切换装置实际上可以理解为一台总断路器(或空开),
每个回路引出时还是要另加断路器保护的。
回复
5楼
不知楼上注意到没有,现在很多厂家的双电源切换开关没有保护功能,实际上只
相当与一个隔离开关。
我对如何应用这些开关,还是有一些困惑的。
回复
6楼
某些双电源切换开关的保护功能还是有滴,比如欠电压、过电压、缺相等保护功
能,只是没有断路器(或空开)那么全面罢了。
回复
7楼
现在许多的双电源切换开关就用的是两个断路器,效果不错的,当然可以带多个
回路!
回复
8楼
没有问题,但开关选用时应当选4P
回复
9楼
八楼说的不全面,好象不都是4P吧
回复
10楼
是啊,现在好多自动转换开关是用塑客的吧,那样就不用在加保护开关了吧,
对 了 ,什么时候用3P 什么时候用4P呢??
我都选3P的
回复
11楼
1.双电源切换开关其实分为两种:PB型和BA型,可以是断路器,也可能是负荷开
关.根据需要保护与否确定选型
2.选用4P的有三种情形:1).双电源切换开关带漏电时 2).双电源切换开关上
级的两电源开关带漏电时 3)在两种不同接地系统间应用双电源切换开关时
回复