多个负荷从双电源切换装置引出?
log417
log417 Lv.7
2004年09月20日 22:03:14
只看楼主

一直这样的问题压在心里很久,双电源切换开关是在进线出设置,那么他可以有好几路出线吗??比如,这个多个负荷从双电源切换装置引出,这样可以吗??不要见笑问题简单了

一直这样的问题压在心里很久,双电源切换开关是在进线出设置,那么他可以有好几路出线吗??比如,这个多个负荷从双电源切换装置引出,这样可以吗??不要见笑问题简单了
免费打赏
jww_jl
2004年09月16日 11:45:07
2楼
可以
回复
设计走心
2004年09月16日 13:05:57
3楼
可以,这有什么不妥。
回复
yhlhf
2004年09月16日 13:15:27
4楼
“多个负荷从双电源切换装置引出”这句话如何理解?
双电源切换装置实际上可以理解为一台总断路器(或空开),
每个回路引出时还是要另加断路器保护的。
回复
河图
2004年09月16日 13:34:37
5楼
不知楼上注意到没有,现在很多厂家的双电源切换开关没有保护功能,实际上只
相当与一个隔离开关。
我对如何应用这些开关,还是有一些困惑的。
回复
yhlhf
2004年09月16日 14:47:42
6楼
某些双电源切换开关的保护功能还是有滴,比如欠电压、过电压、缺相等保护功
能,只是没有断路器(或空开)那么全面罢了。
回复
dv100
2004年09月16日 14:58:33
7楼
现在许多的双电源切换开关就用的是两个断路器,效果不错的,当然可以带多个
回路!
回复
zgd1128
2004年09月16日 15:38:36
8楼
没有问题,但开关选用时应当选4P
回复
nly19761999
2004年09月16日 16:34:17
9楼
八楼说的不全面,好象不都是4P吧
回复
log417
2004年09月16日 17:24:38
10楼
是啊,现在好多自动转换开关是用塑客的吧,那样就不用在加保护开关了吧,
对 了 ,什么时候用3P 什么时候用4P呢??
我都选3P的
回复
高风
2004年09月16日 18:36:36
11楼
1.双电源切换开关其实分为两种:PB型和BA型,可以是断路器,也可能是负荷开
关.根据需要保护与否确定选型
2.选用4P的有三种情形:1).双电源切换开关带漏电时 2).双电源切换开关上
级的两电源开关带漏电时 3)在两种不同接地系统间应用双电源切换开关时
回复

相关推荐