各位高手,水源热泵一定要装水流开关吗?用的是板换与套管式换热器。
各位高手,水源热泵一定要装水流开关吗?用的是板换与套管式换热器。
2楼
国家的标准工况出水7度,回水12度,但是很多的用户并不是要求这个温度,在
用户设备的需要的冷量和制冷机的制冷量平衡的时候,水流开关就可以控制冷冻
水的流量,这样根据流量和温差成反比就能很好的控制用户所需要的温度,加流
量开关当然是最好的选择。在螺杆机上应该装有水流开关,箱型机上有的不会
配,要配的话那是另外的是属于工程预算方面的了。
回复
3楼
水流开关在水系统管路中只起单位流量的提示作用。在制冷设备的蒸发器的进口
端,按水流开关防系统内无水流动造成蒸发器内结冻损坏设备。在供热设备中在
热交换器的进口按水流开关是防断水造成系统蒸汽干烧。水流开关是要配合自控
器件来启停相关设备。
回复
4楼
没有听过水流量开关放在两器的进口的,现在的水流开关都是自带自控,水流量
不够直接给压缩机信号,压缩机关断
回复
5楼
水流开关在设备上它只是一级保护。但并不全靠它,还有其它
控制器件,这是设备的可靠性所要求。
回复
6楼
水流开关,顾名思意。它只管水循环的通断。提示设备通水干什么,断水干什
么。
回复
7楼
不论是水源热泵还是其它冷水机组都要安装水流开关,不过现在大型冷水机组都
会在进出口处安装有压力感应式的水流开关。如开利的19XR机组。
回复
8楼
建议安在出水段。
回复
9楼
要装水流开关,这是机组保护的必备件,一般装在出口,和控制箱有信号线连
接,不起通断作用,只起单位流量的提示作用,低于一定流量停机保护,但在安
装上要避开紊流区域,否则易发生错误的停机保护,
回复
10楼
这个问题太含糊,你是说冷却水还是冷冻水?
不过答案都是一个字
要
回复
11楼
要
回复