水源热泵一定要装水流开关吗?
zwq9543
zwq9543 Lv.2
2004年09月16日 10:41:00
来自于热泵工程
只看楼主

各位高手,水源热泵一定要装水流开关吗?用的是板换与套管式换热器。

各位高手,水源热泵一定要装水流开关吗?用的是板换与套管式换热器。
kan_0214
2004年09月17日 19:56:24
2楼
国家的标准工况出水7度,回水12度,但是很多的用户并不是要求这个温度,在
用户设备的需要的冷量和制冷机的制冷量平衡的时候,水流开关就可以控制冷冻
水的流量,这样根据流量和温差成反比就能很好的控制用户所需要的温度,加流
量开关当然是最好的选择。在螺杆机上应该装有水流开关,箱型机上有的不会
配,要配的话那是另外的是属于工程预算方面的了。
回复
kongtiaogong
2004年09月17日 21:27:40
3楼
水流开关在水系统管路中只起单位流量的提示作用。在制冷设备的蒸发器的进口
端,按水流开关防系统内无水流动造成蒸发器内结冻损坏设备。在供热设备中在
热交换器的进口按水流开关是防断水造成系统蒸汽干烧。水流开关是要配合自控
器件来启停相关设备。
回复
kan_0214
2004年09月18日 10:55:16
4楼
没有听过水流量开关放在两器的进口的,现在的水流开关都是自带自控,水流量
不够直接给压缩机信号,压缩机关断
回复
kongtiaogong
2004年09月18日 20:38:22
5楼
水流开关在设备上它只是一级保护。但并不全靠它,还有其它
控制器件,这是设备的可靠性所要求。
回复
kongtiaogong
2004年09月18日 20:45:02
6楼
水流开关,顾名思意。它只管水循环的通断。提示设备通水干什么,断水干什
么。
回复
samsonw312
2004年09月19日 00:29:46
7楼
不论是水源热泵还是其它冷水机组都要安装水流开关,不过现在大型冷水机组都
会在进出口处安装有压力感应式的水流开关。如开利的19XR机组。
回复
yzhsunny
2004年09月21日 19:54:08
8楼
建议安在出水段。
回复
wzf123
2004年09月23日 14:12:16
9楼
要装水流开关,这是机组保护的必备件,一般装在出口,和控制箱有信号线连
接,不起通断作用,只起单位流量的提示作用,低于一定流量停机保护,但在安
装上要避开紊流区域,否则易发生错误的停机保护,
回复
whatshername
2004年09月23日 14:46:14
10楼
这个问题太含糊,你是说冷却水还是冷冻水?
不过答案都是一个字
回复
baowenzhong
2004年09月23日 15:08:48
11楼
回复