GS253S-C16 16A 是3P, 可以理解,三相.GS254S-C16 16A 是4P, 那4P是怎么样理解的???? 一般三相空调柜机如何选择漏电保护开关
GS253S-C16 16A 是3P, 可以理解,三相.
GS254S-C16 16A 是4P, 那4P是怎么样理解的????
一般三相空调柜机如何选择漏电保护开关
2楼
GS253S-C16 16A 是3P, 用于三相平衡负载。.
GS254S-C16 16A 是4P, 用于有中性线的三相不平衡负载,中性线要接入开关。
三相空调柜机一般有二种配线,一种是纯三相,没有中性线的,这种你就可以选择三相三极漏电开关30mA ,额定电流根据空调的电流选择。另一种是带中性线的三相四线制,空调机内部需要220V电源的,这种你就可以选择三相四极漏电开关30mA ,额定电流根据空调的电流选择。提醒:别把地线当中性线接入开关,否则无法使用。空调机配的地线一般是黄绿相间线。
回复
3楼
楼上的说得非常的清楚了
回复
4楼
恩,,,,非常感谢
回复
5楼
求救2相空调选用电动机保护类型还是什么类型漏电断路器?
回复