新手求教,求讨论,先上一张自己画的现场AHU的测量值的图如图在接了管道的情况下,进风口对大气的压力值为-800Pa,出风口对大气的压力值为300Pa。1,想知道这个-800Pa代表的是什么?是否相就是回风管的阻力值,回风系统的总阻力值?2,300Pa代表的是什么?是否就是送风管道加上高效过滤器的阻力值,送风系统的总阻力值?3,是否系统的总阻力就是300+800=1100Pa?4,在看风机的风量-静压的特性曲线时,此时的风量是看这1100Pa,还是300Pa?
新手求教,求讨论,先上一张自己画的现场AHU的测量值的图
如图在接了管道的情况下,进风口对大气的压力值为-800Pa,出风口对大气的压力值为300Pa。
1,想知道这个-800Pa代表的是什么?是否相就是回风管的阻力值,回风系统的总阻力值?
2,300Pa代表的是什么?是否就是送风管道加上高效过滤器的阻力值,送风系统的总阻力值?
3,是否系统的总阻力就是300+800=1100Pa?
4,在看风机的风量-静压的特性曲线时,此时的风量是看这1100Pa,还是300Pa?
5,还有一般这个特性曲线上的静压是指什么?
接下来就是自己假设没接管道时的图了
6,进风口的压力是多少,会是-550Pa,还是0Pa,抑或是别的?这个代表着什么?
7,进风口的压力是多少,会是550Pa,还是1100Pa,抑或是别的?这个是否就是机外余压?
8,这个时候系统没有阻力,是否这个静压就是0?
还望大家赐教啊。。
2楼
求教了,如果看不见图,我再传一下
回复
3楼
进风口肯定是负压,不然风怎么进来。300pa为机外余压
回复
4楼
人工置顶一下...
回复
5楼
回答:
1.不是。想弄明白这个问题,好好研究设计手册第11章《风管设计》中的“风管内压力分布”一节。这节懂了,就知道你的问题了。
2.不是。解释同上。
3.不是。全压=1100+机组内的各道过滤器及表冷器等装置的阻力。
4.风量—静压曲线?一般是风量—全压曲线吧。
5.基于第4点,不作答复。
6.风压是结合风管风道的参数,管路不同,风压显示也不同。理论上,不接风管,直接吹向大气,那么,静压等于大气压,为0,显示动压,动压大小和出风口风速有关。
7.答复同6。 机外余压:空调机组的风机在某一风量下,其风机全压减去空调机组内部装置的阻力。所以,在不同风量下,机外余压是不同的,不是定值。
8.第6条有解释了.
不足之处,请前辈、同仁斧正。
回复
6楼
什么设计手册
回复
7楼
1,想知道这个-800Pa代表的是什么?是否相就是回风管的阻力值,回风系统的总阻力值?
答:-800Pa代表此点至大气端的风管阻力值;可以理解为回风管或新风管的阻力,以风管的最不利端为准;是指空调机组进风端总阻力值,也可以说是回风管的总阻力或是新风管的总阻力,以不利端为准。
2,300Pa代表的是什么?是否就是送风管道加上高效过滤器的阻力值,送风系统的总阻力值?
答:300Pa代表此点至室内大气端的风管阻力值;是可以理解为风管+高效过滤器等的总阻力,是送风系统的阻力值。
3,是否系统的总阻力就是300+800=1100Pa?
答:是的。总阻力是1100Pa。但是,要特指在这个风量下阻力值,如果风量减小,那阻力也变小;风量变大,阻力也变大。
4,在看风机的风量-静压的特性曲线时,此时的风量是看这1100Pa,还是300Pa?
答:都不是。风机的静压--风量曲线,是指风机的全静压。此时的风机全静压=1100Pa+空调内部的阻力(如过滤器、表冷器等)
5,还有一般这个特性曲线上的静压是指什么?
答:风机特性曲线上一般是指风机的全压或者全静压。是风机进口和出口之间的静压差,并非空调机组的进出口静压差。你刚刚提到的1100Pa是指空调机组的余压。
6,进风口的压力是多少,会是-550Pa,还是0Pa,抑或是别的?这个代表着什么?
答:0Pa。(与大气之间的静压差)
7,进风口的压力是多少,会是550Pa,还是1100Pa,抑或是别的?这个是否就是机外余压?
答:0Pa。(与大气之间的静压差)不是机外余压。
8,这个时候系统没有阻力,是否这个静压就是0?
答:是的。此时机组没有阻力,出口静压就是0Pa.
如果此测试数据准确,该系统的回风阻力很大,达到了-800Pa,请检查风管是否有堵塞或有其他的问题。另外,回风管的风速是否特别高?
楼主对空调机组的余压认识不足。很多用户误以为出口余压是机组送风口的正压值,其实机组出口余压的定义是送风口的静压+回风管的静压。
楼主是否是发现风量不足才发贴求助?
回复
8楼
受教了,谢谢了
回复
9楼
说得相当的对,回风管有阀门没打开,现在开了阀门后,效果相当的不错
回复
10楼
“楼主对空调机组的余压认识不足。很多用户误以为出口余压是机组送风口的正压值,其实机组出口余压的定义是送风口的静压+回风管的静压。”
问了很多人,说法都不一;但是我现在是很赞同这一点,因为我把回风管道断开,就看出所以然来了。
回复
11楼
实用供热空调设计手册,陆耀庆主编 第二版
另外,7楼的某些说法有待商榷,(如第1,2条)
回复