关于水闸检修门设计
一颗松
一颗松 Lv.6
2012年10月25日 09:27:27
只看楼主

一般情况根据水闸规范 检修闸门距离工作闸门不小于1.50m, 宽深比1.6-1.8 ,那大家在水闸设计中检修闸门是怎么布置呢?检修闸门宽深尺寸相对于工作闸门如何确定,实际工作运行中,也就只有在工作闸门需要检修的情况下才会用到检修闸门,而此时的检修闸门需要起到工作闸门的挡水作用,那就是说设计中只需布置一道检修门就可以了,但看到很多设计中都会在闸室上下游两侧均有布置,还有小型水闸中,检修闸门是用什么材料做成的,实际是如何操作呢~~~~~~~

一般情况根据水闸规范 检修闸门距离工作闸门不小于1.50m, 宽深比1.6-1.8 ,那大家在水闸设计中检修闸门是怎么布置呢?检修闸门宽深尺寸相对于工作闸门如何确定,实际工作运行中,也就只有在工作闸门需要检修的情况下才会用到检修闸门,而此时的检修闸门需要起到工作闸门的挡水作用,那就是说设计中只需布置一道检修门就可以了,但看到很多设计中都会在闸室上下游两侧均有布置,还有小型水闸中,检修闸门是用什么材料做成的,实际是如何操作呢~~~~~~~
检修闸门虽小,设计中也极易忽略,但究其工作性质 实等同于工作闸门,希望大家就此问题积极讨论,共同提高!
元芳最近很累,还望大家勿扰之。
免费打赏
chuntianhua
2012年10月26日 16:01:32
2楼
怎么没有人讨论呢?想学习这方面内容
回复
wxz123123
2012年11月06日 20:23:15
3楼
对于中小型水库放水洞来说,进口一般都是2道闸门,前面一道检修,后面一道工作,检修闸门静水启闭或静闭动启(闸门上布置充水阀困难,或者不在乎启闭机多一点容量,螺杆启闭机增加一点不值什么钱),也有好多小型水库不设置检修闸门的,要检修工作闸门只能放空水库或者放水洞前做围堰,本人做的一个小型水库工作闸门改造,前面本来就没有检修闸门,结果厂家没按设计做,工作闸门用了一年多止水坏了,没办法,只能做围堰提门检修,修好了又过了一年多,又坏了,又做围堰,我日,所以说检修闸门也重要,虽然平时只吊起来或者放在检修平台上
回复
zhangyong1975726
2012年11月06日 20:58:15
4楼
设两道检修闸门是考虑到闸室上下游都有水的情况
回复
daxionghcx
2012年11月13日 14:34:12
5楼
小型水闸的检修闸门一般都是叠梁的型式,即平时没有用的时候就是一根根的横梁,如果要检修工作闸门的时候再用吊车或者三脚架把横梁放到检修门槽里面去;大型的水闸如果是上下游同时设置检修闸门就是考虑上下游有水,检修工作闸门时需同时放下检修闸门的情况