请教下。强电井里面是否就走一个桥架的呢,里面有应急电缆,普通电缆,应急BV线,普通BV线。弱电井是否也就走一个桥架,里面有网络、电视、电话。
请教下。强电井里面是否就走一个桥架的呢,里面有应急电缆,普通电缆,应急BV线,普通BV线。弱电井是否也就走一个桥架,里面有网络、电视、电话。
2楼
当然可以走多个,看你的井里有多大的空间,是不是允许走走那边多桥架了。
回复
3楼
一个电井可以根据需要设置多组桥架、密集母线等,另外电线不要在电缆桥架里敷设,可以单设线槽。
回复
4楼
消防线路与非消防线路要分开。
不同用途的弱电线路要分开。
绝缘电线不准用桥架敷设,只能用线槽。
回复
5楼
消防和非消防建议分开,可以用防火隔板分隔。
弱电线路如果共用线槽,也应用金属隔板分开。
回复
6楼
好,谢谢。嘿嘿
回复
7楼
桥架内不能混敷电缆及导线,应分开敷设。应急BV线,普通BV线不能敷设在桥架里。
回复