一点疑问 关于变频器的
hongjunzhao
2007年06月09日 10:22:41
只看楼主

75KW的电机,主要是提升 加了一个变频器 ,变频器前的接触器和断路器如何选?断路器如何整定?厂家整定的很大,那位高手说一下,整定值多少合适? 谢谢

75KW的电机,主要是提升 加了一个变频器 ,变频器前的接触器和断路器如何选?断路器如何整定?
厂家整定的很大,那位高手说一下,整定值多少合适? 谢谢
免费打赏
hyderfas
2007年06月09日 11:43:45
2楼
断路器选择200A或250A,整定180A或200A,接触器可选用150A或200A。
回复
zy7711wln
2007年06月09日 17:20:08
3楼
断路器的额定电流可选电机额定电流的1.5倍,你用的75KW电机额定电流大约为150A,因此可选250A的断路器。接触器的电流也是一样的
回复
weiqixing
2007年06月09日 23:14:21
4楼
同意二楼
回复
tsphy123
2007年06月11日 17:29:04
5楼
我认为选225/3300/160的断路器,160的接触器就可以了
回复