图纸简介: 能量回收空调机组1. Jnk4030 电量18.5/5.5KW ;参考排数:4排 ; 水量:11.0L/S;总风量40000立方米/h;新风量:12000立方米/小时;机外静压:300PA;制热量:329KW;采暖供/回水温:60/50;制冷量:215KW;制冷供/回水温:7/12;温膜加湿,加湿量:43.2kg/h; 耗水量172.8kg/h;回风段+热管式回收段+表冷段+送风段;数量:3台;一台左式,两台右式。
能量回收空调机组
1. Jnk4030 电量18.5/5.5KW ;参考排数:4排 ; 水量:11.0L/S;总风量40000立方米/h;新风量:12000立方米/小时;机外静压:300PA;制热量:329KW;采暖供/回水温:60/50;制冷量:215KW;制冷供/回水温:7/12;温膜加湿,加湿量:43.2kg/h; 耗水量172.8kg/h;回风段+热管式回收段+表冷段+送风段;数量:3台;一台左式,两台右式。
2. Jnk4030 电量18.5/5.4KW ;参考排数:4排 ; 水量:10.0L/S;总风量35000立方米/h;新风量:10500立方米/小时;机外静压:300PA;制热量:306KW;采暖供/回水温:60/50;制冷量:204KW;制冷供/回水温:7/12;温膜加湿,加湿量:37.8kg/h; 耗水量151.4kg/h;回风段+热管式回收段+表冷段+送风段;数量:3台;两台左式,一台右式。
本公司长期供应KLS低温热管换热器,节能空调机组、热回收机组、新风换气机、热管高温余热回收锅炉、气-液式热管换热器、气-气式热管换热器、高温热管热风炉等系列热回收产品。
定货热线:010-82951219 13071172512 www.yatai.gov.cn