楼层抗剪承载力比不足怎么调整了?
kedeizhi
kedeizhi Lv.2
2007年06月08日 23:24:22
只看楼主

28层,除一层计算层高5.45,其余均为2.8m,现在一层Y向总是小于0.8(才0.7左右),要怎么调到0.8左右哦?还有一层Y向的楼层最小剪重比也小于2.40%(总提示:1.066 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整)是不是只要把一层Y向柱断面再加大哦?感觉已经算大挺大的了

28层,除一层计算层高5.45,其余均为2.8m,现在一层Y向总是小于0.8(才0.7左右),要怎么调到0.8左右哦?

还有一层Y向的楼层最小剪重比也小于2.40%(总提示:1.066 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整)

是不是只要把一层Y向柱断面再加大哦?感觉已经算大挺大的了
kedeizhi
2007年06月09日 22:07:41
2楼
==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]==========

层号 X向调整系数 Y向调整系数
1 1.002 1.026 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
2 1.000 1.000
3 1.000 1.000
4 1.000 1.000
5 1.000 1.000
6 1.000 1.000
7 1.000 1.000
回复
kedeizhi
2007年06月09日 22:08:09
3楼
怎么才能把这个调下来哦
回复
wjs-23
2007年06月09日 23:26:14
4楼
楼层最小剪重比也小于2.40%这一条没关系,PKPM根据规范已自动调整了地震剪力。
回复
wwj_cmae
2007年06月10日 21:34:41
5楼
主要是层高相差大造成的,办法一是加厚或加长一层的剪力墙厚度。方法二是减小一层的计算高度或加大二层的计算高度。
回复
czy0213
2007年06月11日 11:02:33
6楼
是不是可以考虑增加Y向剪力墙的厚度。
是不是可以考虑增加Y向剪力墙的厚度。
是不是可以考虑增加Y向剪力墙的厚度。
回复
kedeizhi
2007年06月11日 14:15:16
7楼
厚度增加到400了,影响不大
回复

相关推荐

APP内打开