在做一个备料车间,一层只有3米高,设备穿楼板而上的,请教灯具应该怎么布置?选用什么灯具比较好???下面把图纸平面和剖面传上来,请高手帮忙看看啊
在做一个备料车间,一层只有3米高,设备穿楼板而上的,请教灯具应该怎么布置?选用什么灯具比较好???
下面把图纸平面和剖面传上来,请高手帮忙看看啊
2楼
下面是剖面图
回复
3楼
怎么没人理我啊?
大虾些,帮帮忙吧
回复
4楼
还是没有人给点意见吗?麻烦各位了!
我准备选用壁装荧光灯,有人给点其他 意见吗?
还有,如果壁装的话,装多高合适啊?
回复
5楼
车间是生产用的还是当产库用,3米高装吸顶荧光灯也没什么问题啊
跨度不大用壁装荧光灯也没问题,高度躲开操作高度就行,低于2.4米加PE线
回复
6楼
是一个纸厂的备料车间!
主要是设备穿楼板而过的
我想这样的车间装吸顶荧光灯照明恐怕不行哦?以前没做过这样的
回复
7楼
备料车间的主要活动是什么呢?
回复