请教各位: 高层建筑的消防水池的容积应该如何计算?是V=QXT吗?还考虑其它的问题吗?Q的值选多大?T选多少?谢谢!该建筑面积是41000平米,20层高
请教各位:
高层建筑的消防水池的容积应该如何计算?是V=QXT吗?还考虑其它的问题吗?Q的值选多大?T选多少?谢谢!该建筑面积是41000平米,20层高
2楼
根据高层建筑防火规范,28页查得室外室内消火栓用水量,(当然首先要确定建
筑类别),然后根据29页7.3.3条,根据建筑类别确定火灾延续时间T,如果既有
消火栓系统又有自喷系统就要把两个相加。
例如:
某建筑
室内消火栓用水量20L/S。室外30L/S。火灾延续时间两小时,那就是{(20+30)
*2*3600}/1000=360立方米。其中3600/1000是单位换算。如果不储存室外用
水就不用加30L/S
如果还有自喷系统,那就再根据自动喷水灭火系统设计规范10页,比如是中危险
一级。那就是6*160*1.3*60/1000=74.88立方米(式中60就是一小时等于60
分,1000是升换立方米)
然后360+74.88=434.88就是地下水池的容积
回复
3楼
谢谢您的指导!
回复
4楼
to renjing1022,你好,就这个问题,我有个地方一直不太清楚,想请教一下,算消防水
池的容积我见过两个公式,1、V=3600QT/1000=3.6QT,Q是室内外消防用水量
之和,T是火灾延续时间;2、V=3.6(QF-QL)T,QF是室内外消防用水量之
和,QL是消防补充水,T火灾延续时间。我一般也是用第一个公式,但是第二个
该什么用,这两个公式该如何运用,分别使用于哪种情况呢?
回复
5楼
补充用水量你不算进去么?这下倒让我糊涂了,哪位再演示一下补充水量的计算
好不好?
回复