在民用建筑,比如住宅和办公楼里要不要考虑三像平衡的问题,如果这样的话负荷比正常要大很多,而且在实际中不 一定会产生三相不平衡的情况,请高手指点
在民用建筑,比如住宅和办公楼里要不要考虑三像平衡的问题,如果这样的话负荷比正常要大很多,而且在实际中不 一定会产生三相不平衡的情况,请高手指点
2楼
当然要考虑,这关系到导线开关的选择,只要分配得好,不会大很多
回复
3楼
我想实际上,肯定是经常不平衡的。
回复
4楼
我在做一个商住楼,有5个商铺,每个按8KW算,这样的话肯定会不平衡的,而且
超过15%了,这样是不是要按最大相的3倍来算,总负荷48KW了,我是菜鸟,请
高手指点
回复
5楼
所以应该选用D.yn11接线组别的三相变压器.呵呵!
回复
6楼
四楼的,你要是每个屋都放配电箱的话,如果是单相进线才有平衡问题,就算不
平衡也没关系,现实里从来没有平衡过。
回复
7楼
好象实际中一定会有不平衡的情况吧
回复
8楼
主要要分配好,三相平衡的情况,可能吗??实际上,肯定是经常不平衡的。
主要要分配好。
主要要分配好。
回复
9楼
六楼的,我想问下,8个千瓦用三相我也用过,是不是到了十多个千瓦最好用三相
啊,我设计中经常碰到大户型的住宅,有3个热水器(带阁楼的),4个空调,感
觉给8千瓦太小了,要是用到9~12个千瓦,单相进线好像穿的管太粗了点,施工
没法做,有点迷茫,用vv电缆走三相代替可以么?
回复
10楼
8千瓦就应该用三相了。大户型倒没什么,住宅预设热水器?我还没见过。空调可
很少一快开,看看技术措施,写得挺明白的
回复
11楼
要是三相不平衡会出现什么事呢?
比如,如果拿掉一相会怎么样呢?
回复