本人手头上一个新建3层近1万平米的综合型商业建筑,首层主要为商铺,二三层为娱乐餐饮场所.按照商业场所来定义每平米80W的能耗来考虑.差不多要800KW.这个时候同时系数K值取多少合适呢?查了手册和建筑电气常用数据04DX101-1说的都不太明确.还有如果K值取0.5的话,功率因数为0.85的话,这样如果单路电流差不多有715A,考虑压降的话这个电缆估计是选不出来.只能考虑三路进线了,基本上200多A.选YJV4*240就应该差不多了.这种考虑对吗?
本人手头上一个新建3层近1万平米的综合型商业建筑,首层主要为商铺,二三层为娱乐餐饮场所.按照商业场所来定义每平米80W的能耗来考虑.差不多要800KW.这个时候同时系数K值取多少合适呢?查了手册和建筑电气常用数据04DX101-1说的都不太明确.
还有如果K值取0.5的话,功率因数为0.85的话,这样如果单路电流差不多有715A,考虑压降的话这个电缆估计是选不出来.只能考虑三路进线了,基本上200多A.选YJV4*240就应该差不多了.这种考虑对吗?
2楼
综合性商业的用电量往往是比较大的,特别是商业中的餐饮,很多时候餐饮因为条件限制,如没有市政燃气提供,不得不使用大量的用电量很高的设备,如电炬炉,电烤炉,等等,很多时候其厨房用电指标高达0.5kw/平方米,所以你的用电指标偏低。另外商业的同时系数往往比较偏高,纯商业的系数建议不低于0.9,综合性商业建议不低于0.8
回复
3楼
你可以考虑一下,如果有麦当劳,肯德基等一类的餐饮,他们就是全部用电的。一个这样的餐饮用电负荷就有100~150kw。
回复
4楼
“按照商业场所来定义每平米80W的能耗来考虑.差不多要800KW.这个时候同时系数K值取多少合适呢?”不考虑系数了,楼主参见本论坛相关帖子
回复
5楼
谢谢各位,不过按800KW来考虑,觉的负荷还是有点大.
董建杰或济公:
您应该是没怎么做过商业项目吧,80W一平方还嫌大?
回复