取a、c两相电流CT,加入出线C相某杆塔处引流线断了,而远动后台机一般只取了a相电流,那调度人员怎么能知道c相断线故障呢?
取a、c两相电流CT,加入出线C相某杆塔处引流线断了,而远动后台机一般只取了a相电流,那调度人员怎么能知道c相断线故障呢?
2楼
没法监视
回复
3楼
我认为可以从三相电压的显示值上来判断接地与断线的区别:单相断线时,断线相的电压升高不超过1.5相电压,其余两正常相电压不超过0.866相电压。
回复
4楼
小电流接地系统的各种故障的判断
单相完全接地: 一相电压为零,两相升高为线电压。(电压为0的相为接地相)
单相不完全接地:一相电压降低但不到零,两相升高但不相等,其中一相可略超过线电压。(电压降低相为接地相。)
单相断线: 一相电压升高,不超过去时1.5U相,两相电压降低且相等, 不低于0.866U相(电压升高相为断线相。)
两相断线: 一相电压降低,但不到零,两相电压升高且相等,不超过线电压(电压升高相为断线相。)
基频谐振: 一相电压降低,两相电压升高超过线电压
分频谐振: 三相同时升高
PT断线: 1、高压保险熔断:熔断相电压降低但不到零,非熔断相电压表现正常。
2、低压保险熔断:熔断相电压降低至零,非熔断相电压表现正常。
回复
5楼
我曾经用负序电流作为参数利用变电站自动化后台监控软件二次开发过此类模块,原理是三相有一项断相会产生负序电流,启动报警,报出断线线路名称。因为CT二次回路也会断线,所以起名为“CT断线报警”。
回复
6楼
支持一下。
顶
回复
7楼
后台机为什么只取a相?
回复
8楼
下级变电所PT的开口Δ上会有100V电压。