1。根据鸿业计算的负荷包含两项,一项包含新风的冷负荷,另一项是不包含新风的冷负荷,也包含两个冷指标,两个指标相差甚远,含新风的是200左右,不含新风是100左右那我们校和计算的时候,到底是以那个指标来衡量的?商场的冷指标一般取220,这个冷指标是包含新风的吗?2。我们确定送风量的时候要求输入的是全热负荷,就是显热加潜热,那么是包含新风的冷负荷,还是不包含新风的?3。查看过相关的帖子,在应用焓湿图软件的时候,要求输入的余热余湿是不包含新风的,这样确定的送风量是在不含新风的冷负荷下确定的,那不是说我最终时候的冷负荷的冷指标是100的,是否满足要求??~
1。根据鸿业计算的负荷包含两项,一项包含新风的冷负荷,另一项是不包含新风的冷负荷,也包含两个冷指标,两个指标相差甚远,含新风的是200左右,不含新风是100左右那我们校和计算的时候,到底是以那个指标来衡量的?商场的冷指标一般取220,这个冷指标是包含新风的吗?
2。我们确定送风量的时候要求输入的是全热负荷,就是显热加潜热,那么是包含新风的冷负荷,还是不包含新风的?
3。查看过相关的帖子,在应用焓湿图软件的时候,要求输入的余热余湿是不包含新风的,这样确定的送风量是在不含新风的冷负荷下确定的,那不是说我最终时候的冷负荷的冷指标是100的,是否满足要求??~
4。是不是一般的一次回风系统都是有再加热的过程的?
急需解答,不胜感激~~
2楼
个人见解,大家讨论,有错请指正:
1.一般的负荷指标都是指总负荷指标,即含新风。
2.包含新风负荷,除非是独立新风系统独立送新风。
3.没用过焓湿图软件。。。
4.不一定的吧,有一次回风露点送风的吧?
回复
3楼
很谢谢,我也是很矛盾的,用焓湿图软件做空气处理过程很方便的,有机会可以试试
回复
4楼
怎么有人看没什么人回呢,急需高手解答~~~知道的出来吼一声啊~~~
回复
5楼
有没有人来帮帮忙啊~~~斑竹救急啊~
回复
6楼
自己顶个先~~~~~~~~~
回复
7楼
呵呵,同样个人见解
1、包括新风负荷。选择制冷机组时通常可以用负荷指标来进行估算,所以觉得一般所说的面积冷指标应该包含新风负荷
2、不包括新风负荷。送风进入室内后就是除去室内负荷,这部分应该不包括新风负荷。
3、同2
4、不一定
回复
8楼
谢谢你~~~~可是还有个问题啊(问题三)如果用焓湿图软件(一次回风),输入的负荷是不包含新风的冷负荷的话,那么做出来的系统的送风量是在不含新风的负荷下确定的,那样的话我用的冷负荷不就是冷指标为100时的冷负荷吗?不是与问题一矛盾了。。。不知道我说的对不,可能会贻笑大方啊!!·~呵呵
再次谢谢你!
世界上还是好人多啊!!!真的很谢谢你!
难道时我的问题太幼稚,所以没什么人回答哦!真可怜!!~~~
回复
9楼
其实没关系的确定送风量的时候计算的热湿比是室内的余热除以余湿,也就是室内的全热负荷除以湿负荷.至于室内的全热负荷如果你有未处理的新风送入,那么你计算全热负荷的时候自然就会把新风的负荷加进去.如果没有那么自然不用加所以不管怎样都不用管只要你用室内负荷除以湿负荷就可以作为热湿比系数去计算新风量.
另外一种负荷用来选用设备的,那就是空气处理设备的处理负荷.比如说一般的新风混合回风露点送风的送风系统就是用室内新回风的混合状态到送风露点的焓差来选择设备
而当你将整个空气调节系统看成一个整体,可以得到三者在能量上的平衡关系.新风进入系统,变成与室内设计状态组织或非组织到达室外,这一部分是新风负荷.室内环境产生的余热余湿被送入的空气处理到室内设计状态,这是我们一般所说的室内负荷,空调设备将进入系统的新风和回风处理到送风状态这就是设备处理负荷.而我们就可以得到设备处理负荷=新风负荷+室内负荷,当然是在没有再热量的情况下.现在基本概念已经清楚了再来看看你的问题吧
1.校核的目的是为了确保没有输入错误或者漏项,所以只要能做到这一点不管用那个指标都可以,不过一般规范上的指标是用来选择设备的,而从上面的概念中我们知道设备负荷是含新风的.除非规范不劝诱人们确保新风量.国家是不会违法的至少不敢明着来.所以220的指标是含新风的指标可以用他来衡量你含新风的负荷.不过我好像从来没这样做过.
2.计算送风量时要求输入的全热负荷是不含新风的(只有选择设备时才需要考虑新风)
3.送风量送入室内的风只承担室内负荷,新风负荷在送入室内的时候就已经处理过了,当然如果你这个系统新风未经任何热湿处理就送进去了,那么送风量的确定是需要考虑新风的热湿负荷问题的.
4.由于民用设计对于湿度和精度的低要求,实际上大部分都是不用再热的,当然可能五星级的宾馆是要考虑的.
回复