在做住宅小区消防设计时,小区供设有住宅楼三栋,体积在6000~15000m3之间,住户大约3000人,请问室外消火栓应设几个?小区外围尺寸为115m*60m。我的疑问在这:单栋建筑的室外消防用水量为250l/s,但是规范8.2.1规定居住区小于1万人,室外消防用水量为10l/s。请问应该选择哪个啊?并请说明解释啊

2007年06月08日 08:54:31
2楼
以较大的为准,可参看建规8.2.1下面的注释,里面说得很清楚。至于室外消火栓几个,你要计算和画图看下了,3个差不多了。一个室外消火栓的流量10~15 l/s