现在有一个厂房(钢构)采用虹吸排水,汇水面积为2500平米,重现期为5年,5min的暴雨强度为480L/S.ha。采用3个虹吸立管,每个立管各接3个雨水斗(雨水斗管径可能为DN50),立管管径均为DN150,然后中间变径为DN100。施工后中间的那个雨水立管(立管三根成一排)变成 DN125变径为DN100。现在的情况是:雨水溢流,漫过天沟,导致钢板保温层潮湿,可能还有其他影响。天沟为300(宽)×200(高)。
1、如果按图施工,(DN125改成DN150),可以排出去水吗?
2、如果做溢流口,该如何下手??天沟的两端都是往中间找坡的。
或者有更好的解决办法,请赐教。
12楼
他们的那个天沟没有做溢流的条件啊!!!才200的高!!!又找了最底点!!!还是找厂家改一下图纸好点!!又好施工有没后患!!!验收还好过!!!你一加溢流系统,那设计院几不好说了!!后面验收不是又在和自己找麻烦吗????
回复
13楼
不太明白啊
回复
14楼
我认为是天沟的问题,300*200小了。
回复
15楼
天沟太浅了..估计是你的雨水斗之间的间距太大..才导致天沟反水了..雨水斗的排水量也太少了..5年的重现期你要看是那个地方的..全国各地的排水量都不一样的...都要经过核算的..开溢流口最好是在天沟中间开一立管..鉴于天沟那么浅..还是别高出天沟150了..直接与天沟相平就是了..问题太多了..
如果有什么问题的话.可以遇我联系
QQ:18681953
TEL:13755189493
回复
16楼
承包全国虹吸系统的各类现场施工安装.<BR>以做工程有; <BR> 贵阳影剧院.贵阳浙江商城.成都高新科技园.成都优他药业.成都SM商业广场.成都132飞机厂.成都420工业园.成都经贸大厦.资阳体育馆. <BR> 所做品牌有; <BR> 吉博力.速派.泰宁.卓宝.中志等 <BR> 安装经验技术丰富
如有需要可以联系我!!
小高QQ:707845920
电话:13678555242
回复
17楼
汇水面积2500平米还用虹吸?
回复
18楼
呵呵,天沟的尺寸不能满足虹吸的要求。一般一个25升/秒的虹吸雨水斗,天沟尺寸要宽450,深250,因为达不到淹没深度要求,所以才会溢。
天沟的尺寸和雨水斗的排水量有关!
回复
19楼
给水排水杂志,第三十三卷,第二期,P83,黄晓家,<我国屋面雨水排水技术应用的研究与发展>一文中有很详细的资料,可以去参考一下
回复
20楼
兄弟,你说的不准确,明确说,天沟只要能装下雨水斗就可以,之所以出现反水是因为施工改变了原设计,造成系统不平衡,中间立管处雨水斗排水不畅,虽然设计了9个雨水斗实际运行雨水斗可能只有2边的6个,而50雨水斗只有那么大排量,只有的系统不反水才怪,要解决当然的改设计或另外加套系统,以使设计与溢流达到50年设计。
回复
21楼
虹吸要专业厂家做的,他们有专门的软件。自己算,这个,基本上,很难。
虹吸管道的管径都要经过计算,不然会出现不能产生虹吸效果,就会排不赢喇。
我基本涉及虹吸的,都丢专业厂家做的。
回复