求高手,风压的计算
dm15755154177
2012年10月24日 09:56:10
来自于通风排烟
只看楼主

风压和静压有什么区别?还有就是接了管道后单位长度或者拐角或者三通四通会损失多少压力,这个怎么计算呢?新风机出风口做变径,直径250变160,对风压有没有影响?会不会造成机子堵风?求高手!

风压和静压有什么区别?还有就是接了管道后单位长度或者拐角或者三通四通会损失多少压力,这个怎么计算呢?新风机出风口做变径,直径250变160,对风压有没有影响?会不会造成机子堵风?求高手!
免费打赏
dm15755154177
2012年10月24日 10:17:26
2楼
高手们,懂得就教我一点咯!!谢谢啦谢谢了!
回复
zzm999999
2012年10月24日 10:46:43
3楼
你好像不是暖通专业的吧。风压包含动压和静压。
局部阻力的计算书上都有,你可以稍微看看书。
管径变化当然会增加阻力,但是不是会出现风堵,要看阻力增加的多少。
回复
paleishi
2012年10月24日 11:00:39
4楼
堵风应该不会吧,呵呵呵。
回复
dm15755154177
2012年10月24日 11:03:42
5楼
我不是暖通专业的,但是我的设备室暖通行业的,做安装怕出麻烦,我也没有书,希望有高手讲解一下。最简单的压力的区别,压力损耗的原因
回复
神奇海螺
2012年10月24日 13:04:24
6楼
风压(wind pressure)由于建筑物的阻挡,使四周空气受阻,动压下降,静压升高.侧面和背面产生局部涡流静压下降和远处受干扰的气流相比,这种静压的升高和降低统称为风压
全压=静压+动压吧
希望高手指正
回复
dm15755154177
2012年10月24日 13:07:17
7楼
通风管道内的气流的压力也受建筑物外围的大气压力的影响?
回复
小5555
2012年10月24日 16:38:51
8楼
这里的风压应该是全压=动压+静压

举个例子,如果风机运行过程中 你把出口都堵上,V=0,动压=0,全压=静压,静压是向四周扩散的.

只要是管件(包括变径啊 三通 弯头 风口等),风速不为零的情况下就会存在局部阻力损失,当然延程损失也 肯定有。具体多少我建议你看看书,或者上网查查。然后配合一下鸿业的水力计算软件,网上都有.
回复
dm15755154177
2012年10月25日 08:16:44
9楼
好的,感谢了!
回复
ytj2112
2012年10月27日 22:19:28
10楼
学习了
回复
heroczyy
2012年10月29日 10:44:42
11楼
每天打一次酱油
回复

相关推荐