高层80米,裙房高20米,长21米,宽度同高层,偶觉得裙房不必设避雷带,可领导说安全起见还是设的好,想听听大家的意见!
高层80米,裙房高20米,长21米,宽度同高层,偶觉得裙房不必设避雷带,可领导说安全起见还是设的好,想听听大家的意见!
2楼
要加避雷带。
首先:裙房附属于高层,也应按二类防雷建筑。hr=45m。
第二:高层避雷带相对裙房可看作避雷针。
第三:按《防雷规范》附录四算法,避雷针高h>hr时取h=hr进行滚球法计算。
则在20m高范围内保护半径 r20=SQR(H*(2HR-H))- SQR(H20*(2HR-H20))
=SQR(45*(2*45-45))- SQR(20*(2*45-20))=7.58M<20m
显然高层避雷带不能保护裙房。
对第一条前提不记得在哪见过。但即使裙房按三类防雷,你算算,也不行。
回复
3楼
楼越高,楼顶的避雷装置越不能保护底层(低层)建筑。
从侧击雷的角度考虑一下就明白了。
回复
4楼
哈哈,明白了.
谢谢两位!
回复