我公司的几台设备,共用一个配电柜。当其中的某台设备短路器断开后,其他设备正常使用时,断路器断开的那台设备电源指示灯偶尔特别亮,好像有电,但用电笔或万用表测量时没电,请问大伙这时为什么呢??会不会是通过地线或零线串的电,还是感应电??
我公司的几台设备,共用一个配电柜。当其中的某台设备短路器断开后,其他设备正常使用时,断路器断开的那台设备电源指示灯偶尔特别亮,好像有电,但用电笔或万用表测量时没电,请问大伙这时为什么呢??会不会是通过地线或零线串的电,还是感应电??
2楼
灯电路中可能有电容造成或者有寄生回路.....
回复
3楼
同上,电容的可能性大
回复
4楼
灯电路中可能有电容造成的可能性比较大
回复
5楼
电源指示灯的电源一般接在断路器的上方。所谓电源指示灯就是表示该回路有电,可以随时投入使用,他并不一定表示该回路的设备在工作。表示该回路的设备在工作的叫做运行指示灯,该灯才与设备是否运行对应。
回复
6楼
零线有电流
回复
7楼
指示灯的电源接自断路器的下方,断电后应该是不亮的,合上后合上前亮度要大。
我也怀疑是零穿过来的点流,但它怎么形成的回路搞不懂。
请问如果是电容,它又是怎么个回路,原理呢??
谢谢个位同行朋友!!
回复
8楼
我想应该是寄生电路再成的
回复
9楼
可能是感应电。
我遇到过25V的感应电,380V的系统。
回复
10楼
会不会可能是那盏灯的电源取自其他回路开关的出线处阿,开关柜二次接线错误也有可能
回复