关于“参照建筑”和“基准建筑”
ericlin830109
2007年06月07日 17:22:27
来自于中央空调
只看楼主

在《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005中涉及到了“参照建筑”和“基准建筑”的概念。大致意思如下: “参照建筑”:reference building,对围护结构热功性能进行权衡比较判断时,作为计算全年采暖和空气调节能耗用的假想建筑。参照建筑的形状、大小、朝向、内部的空间划分和使用功能应与所设计建筑完全一致。 “基准建筑”:baseline, 按照标准提出的节能50%的目标,以20世纪80年代改革开放初期建造的公共建筑作为比较能耗的基础,其围护结构、暖通空调设备及系统、照明设备的参数,都按当时情况选取。

在《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005中涉及到了“参照建筑”和“基准建筑”的概念。大致意思如下:

“参照建筑”:reference building,对围护结构热功性能进行权衡比较判断时,作为计算全年采暖和空气调节能耗用的假想建筑。参照建筑的形状、大小、朝向、内部的空间划分和使用功能应与所设计建筑完全一致。
“基准建筑”:baseline, 按照标准提出的节能50%的目标,以20世纪80年代改革开放初期建造的公共建筑作为比较能耗的基础,其围护结构、暖通空调设备及系统、照明设备的参数,都按当时情况选取。

“参照建筑”和“基准建筑”,这两者之间是同一个概念吗?如果是同一个概念,为什么有不同的定义?并且参照建筑里也没有提及80年代和节能50%的要求;如果不是同一个概念,那参照建筑内部的设备是和设计建筑内部设备一样吗?那怎么能保证围护结构热工性能权衡判断时要求设计建筑的采暖和空调能耗应不大于参照建筑的采暖和空调能耗?

请高手指点。。。
免费打赏
blackeye
2007年06月07日 19:40:24
2楼
不是一个东西啊。你仔细看一下4.3节的条文说明,你需要的答案那里都写了。
回复
ericlin830109
2007年06月08日 11:35:50
3楼
先谢谢楼上的回答。

我看过4.3的补充条文了,所以想着不是一个概念,那么参照建筑跟设计建筑的形状、大小、朝向、内部的空间划分和使用功能都一样,体形系数和窗墙比都一样,那内部的暖通空调和设备一样吗?
如果一样的话,参照建筑和设计建筑就没什么区别了,如何能保证围护结构热工性能权衡判断时要求设计建筑的采暖和空调能耗应不大于参照建筑的采暖和空调能耗?还有什么设计建筑的窗墙比大于0.7时,要将参照建筑的窗“按比例缩小”?那样的话,设计建筑的采暖和空调能耗更加不可能不大于参照建筑的采暖和空调能耗了?
回复
2015匆匆那年
2009年11月09日 17:10:31
4楼
我也不懂参照建筑 哭死
回复
结构豆
2010年08月12日 14:58:29
5楼
不懂~~参照建筑
回复