这个宿舍不设室内消火栓?
tsfzdd
tsfzdd Lv.2
2007年06月07日 10:12:32
只看楼主

新建宿舍楼为二级耐火等级的三级民用建筑,一层建筑面积为595m2,共4层,建筑高度为16.3m,建筑体积为8330m3。根据GB50016-2006《建筑设计防火规范》8.3室内消火栓等的设置场所,可知:此民用建筑不在应设室内消火栓场所范围之内,请问一下,这个建筑真的就可以不设室内消火栓??

新建宿舍楼为二级耐火等级的三级民用建筑,一层建筑面积为595m2,共4层,建筑高度为16.3m,建筑体积为8330m3。根据GB50016-2006《建筑设计防火规范》8.3室内消火栓等的设置场所,可知:此民用建筑不在应设室内消火栓场所范围之内,请问一下,这个建筑真的就可以不设室内消火栓??
免费打赏
zzx1354
2007年06月15日 21:54:46
12楼


同意.先不做,看审图的怎么提
回复
judylan1212
2007年06月18日 09:56:51
13楼
不设,看《建规》:
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
以你工程,既未超过五层,体积又不大于10000m3,不用设,按规范来,不会有错的.我刚碰到个五层宿舍的活才好好研究了这一点,你再琢磨琢磨,我认为不设.
回复
gpechj02
2007年06月18日 11:59:04
14楼
规范只说了符合8。3。1的要设置,并没有说不符合的就不要设置。
条文说明里低于8。3。1规模的公共建筑应与当地消防协商。
回复
liaw
2007年06月18日 14:23:59
15楼
同意.先不做,看审图的怎么提

如果有考虑的话,可以上面那样
回复
kindlingpoint
2007年07月28日 10:15:19
16楼
我也碰到了上面的问题
体积临近10000立
但层数为三层
真不知道该不该设
如果设消防软管卷盘的话
水量如何计算阿
回复